消防泵房出水管与消防水池连接的泄压管阀门安装问题
gkc1976
gkc1976 Lv.12
2014年02月08日 16:01:37
只看楼主

本帖最后由 gkc1976 于 2014-2-8 18:48 编辑 消防泵房出水管与消防水池连接的泄压管应安装哪些阀门?图纸上一个安全阀后面跟一个闸阀,请大家说说应如何安装。

本帖最后由 gkc1976 于 2014-2-8 18:48 编辑

消防泵房出水管与消防水池连接的泄压管应安装哪些阀门?图纸上一个安全阀后面跟一个闸阀,请大家说说应如何安装。
免费打赏
ysz365
2014年02月27日 15:19:45
2楼
泄压阀前装闸阀或者蝶阀,还应设置旁通管,并安装闸阀或蝶阀。
回复
云飘飘
2014年02月28日 08:35:24
3楼
泄压阀、控制阀,可以参照样本,上面也有详细的安装配置
回复
大水牛
2014年03月06日 09:48:24
4楼
泄压阀两端加检修阀 另加一个旁通
回复
浩叔聊机电
2014年03月06日 16:54:24
5楼
消防泵房出水管与消防水池连接的泄压管应安装哪些阀门?
答:泄压管、明杆或暗杆闸阀、泄压阀、泄压管
图纸上一个安全阀后面跟一个闸阀,请大家说说应如何安装。
答:其实泄压管上安全阀和泄压阀原理差不多,只安装其中的一个即可。现在大部分安装泄压阀的比较多,可以依据消防管内压力来设置泄压压力。
回复
沉默的大多数
2014年10月08日 10:33:24
6楼
tianjin_冯浩37 发表于 2014-3-6 16:54 消防泵房出水管与消防水池连接的泄压管应安装哪些阀门?答:泄压管、明杆或暗杆闸阀、泄压阀、泄压管图 …因为泄压管上的闸阀为常闭的,那泄压的时候,泄水阀能控制后面的闸阀的启闭么?还有在泵房试压的时候是不是需要人工去打开闸阀?
回复
snowdroping
2014年10月08日 10:42:55
7楼
ysz365 发表于 2014-2-27 15:19 泄压阀前装闸阀或者蝶阀,还应设置旁通管,并安装闸阀或蝶阀。路过的,学习了。
回复
浩叔聊机电
2014年10月08日 12:50:35
8楼
沉默的大多数 发表于 2014-10-8 10:33 因为泄压管上的闸阀为常闭的,那泄压的时候,泄水阀能控制后面的闸阀的启闭么?还有在泵房试压的时候是不 …泄压管上的闸阀为常开。阀体会悬挂常开标识牌。
回复
persona
2014年10月08日 15:44:48
9楼
泄压管上的蝶阀常开,泄压阀设定动作压力,一般工作压力大于0.6MPa时设置泄压阀,泄压阀动作压力比工作压力大0.1MPa。
回复
xinyukeji
2015年01月09日 21:36:12
10楼
我都在学习
回复
东旺太湖
2015年01月14日 16:32:36
11楼
学习了。顶一,顶顶顶顶
回复

相关推荐