方案做了这么个建筑平面(见附图),18层,做结构平面很纠结
方案做了这么个建筑平面(见附图),18层,做结构平面很纠结
2楼
一个是,凹进去的比例感觉有点大,手边没有规范,不好查。
另外一个就是,我觉得不是太合理的地方在于楼梯电梯的那个正中间的部位,我觉得很薄弱,担心,在地震来了那里会出被切断,总共就三个开间,个人觉得是个薄弱区域,如果左右能再各加一个开间,也许会好些。
回复
3楼
就是啊,凹陷太大了。
回复
4楼
1、楼电梯间周边尽量围合成筒,以有效的传递地震力;
2、楼板较窄部位主要有3处,楼板厚度需要加大,在结构配筋计算时,需要定义弹性楼板,需要采取双层双向拉通配筋。
回复
5楼
调不过去的话试试中间设缝脱开
回复
6楼
设缝也解决不了细腰的薄弱。
回复
7楼
长度达到57米多了按规范要设缝了,断开以后就好做了呀?
回复
8楼
分逢后也需要好好处理,没做过这样的户型
回复
9楼
上面一大块,下面一小块,在X向地震作用下,振型肯定不一样,振动不同步,腰部就会产生错动,而被剪坏,正好又是在楼梯间的转弯平台处,堵塞了逃生的通道,是一个对抗震不利的方案。建议争取建筑设计修改。
回复
10楼
乍一看很浪费地皮,甲方会喜欢这个方案吗
回复