210KVAR静态电容补偿柜老烧QSA刀熔开关
abb049639
abb049639 Lv.4
2014年01月25日 13:35:29
只看楼主

配置(30KVAR共7路210KVAR):1、QSA-630A刀熔,400A熔芯2、分路保险:RT14-63A3、ABB UA63-30-11电容接触器4、ABB CLMD43电容器,30KVAR 400V 问题:设备从2011年10月份投产以来1、电容,接触器,保险,一次线路均完好,没有接触不良及变色现象,每一路电容电流43~45之间,正常范围,分路保险没有烧过。2、从2013年起共烧坏3台刀熔开关,其它元件完好没有过流现象,总开关(刀熔开关)QSA630/3P 400A的内部隔离连接件烧坏,刀熔保险完好,没有烧断(三次都一样),刀熔开关的6个铜夹(固定熔芯的触头)变色发热严重,下方出线巴头位置固定二次线部位的二次线线号管变色,操作手柄次的面板贴膜受热变形。

配置(30KVAR共7路210KVAR):
1、QSA-630A刀熔,400A熔芯
2、分路保险:RT14-63A
3、ABB UA63-30-11电容接触器
4、ABB CLMD43电容器,30KVAR 400V

问题:
设备从2011年10月份投产以来
1、电容,接触器,保险,一次线路均完好,没有接触不良及变色现象,每一路电容电流43~45之间,正常范围,分路保险没有烧过。
2、从2013年起共烧坏3台刀熔开关,其它元件完好没有过流现象,总开关(刀熔开关)QSA630/3P 400A的内部隔离连接件烧坏,刀熔保险完好,没有烧断(三次都一样),刀熔开关的6个铜夹(固定熔芯的触头)变色发热严重,下方出线巴头位置固定二次线部位的二次线线号管变色,操作手柄次的面板贴膜受热变形。
3、以上问题从第3次烧坏情况一样,刀熔开关已经更换过不同的厂家。
请各位师傅指点指点,谢谢!

图片:




















cdj23983
2016年08月25日 11:49:48
12楼
这个确实配置小了点。我们用630的,从没有问题!
回复