210KVAR静态电容补偿柜老烧QSA刀熔开关
abb049639
abb049639 Lv.4
2014年01月25日 13:35:29
只看楼主

配置(30KVAR共7路210KVAR):1、QSA-630A刀熔,400A熔芯2、分路保险:RT14-63A3、ABB UA63-30-11电容接触器4、ABB CLMD43电容器,30KVAR 400V 问题:设备从2011年10月份投产以来1、电容,接触器,保险,一次线路均完好,没有接触不良及变色现象,每一路电容电流43~45之间,正常范围,分路保险没有烧过。2、从2013年起共烧坏3台刀熔开关,其它元件完好没有过流现象,总开关(刀熔开关)QSA630/3P 400A的内部隔离连接件烧坏,刀熔保险完好,没有烧断(三次都一样),刀熔开关的6个铜夹(固定熔芯的触头)变色发热严重,下方出线巴头位置固定二次线部位的二次线线号管变色,操作手柄次的面板贴膜受热变形。

配置(30KVAR共7路210KVAR):
1、QSA-630A刀熔,400A熔芯
2、分路保险:RT14-63A
3、ABB UA63-30-11电容接触器
4、ABB CLMD43电容器,30KVAR 400V

问题:
设备从2011年10月份投产以来
1、电容,接触器,保险,一次线路均完好,没有接触不良及变色现象,每一路电容电流43~45之间,正常范围,分路保险没有烧过。
2、从2013年起共烧坏3台刀熔开关,其它元件完好没有过流现象,总开关(刀熔开关)QSA630/3P 400A的内部隔离连接件烧坏,刀熔保险完好,没有烧断(三次都一样),刀熔开关的6个铜夹(固定熔芯的触头)变色发热严重,下方出线巴头位置固定二次线部位的二次线线号管变色,操作手柄次的面板贴膜受热变形。
3、以上问题从第3次烧坏情况一样,刀熔开关已经更换过不同的厂家。
请各位师傅指点指点,谢谢!

图片:




















lingxuct
2014年01月25日 17:06:49
2楼
偶只看这一张:

从图片中看,还是熔断器底座接触不良(或材质有问题)。

回复
夏季森林
2014年02月20日 11:40:34
3楼
刀熔开关上的保险没有烧坏,每一路电容器上的保险也没烧坏。只有“QSA630/3P 400A的内部隔离连接件烧坏”,那只能说明是刀熔开关本身质量的问题了。
刀熔保险上熔芯是400A,如果过电流时间长了肯定烧坏,没烧坏说明没过电流。没过电流还发热严重,只能是接触不良,接触不良只能是质量问题。
如果非要想另外一种可能,那除非是熔芯本身有问题。电流很大了,但是熔芯 没有烧断。不过你的刀熔额定电流是630A的,电流得大到多高才能烧坏啊!这种可能性应该很小很小。
以上是个人分析,仅供参考。
回复
lingxuct
2014年02月20日 13:53:15
4楼
变色最严重的部位,就是毛病所在部位,电流不大且发热,说明铜的含量太少,铁的含量太多,电流产生的磁场在变色部位有蜗流存在。

原因是:变色部位的材质不好。
回复
mr_chen188
2014年02月20日 18:18:37
5楼
来看大师解答
回复
xiegh6
2014年02月20日 20:45:46
6楼
谢谢楼主无私分享
回复
tan9978
2014年02月26日 13:05:49
7楼
210KAVR的电容选择的总开是不是有点小啊?个人认为500-600为好!
回复
jianzhudianqi
2015年10月01日 04:19:01
8楼
路过学习了!!!
回复
yikexin21
2016年07月14日 11:03:19
9楼
熔断器选小了 刀开关计算电流为300安 按1.5到2倍整定 熔芯应该选500A或600A的