管道增加局部阻力的原理是什么,为什么要这么做?上下两个改法一样么,能起到同样的效果么?管道畅通,但是就是回水管的压力比进水管的压力高,这是为什么?红色直连是进水管,蓝色直连式回水管。 现场实际施工时红色直连和蓝色直连,蓝色上压力表比红色上压力表压力高。现在这个单元进水管温度正常,回水总是热不起来。横向的两个红色是主管道,从主管道上接出了10个单元,其他9个正常,这个单元是起始端离换热站最近,唯独此单元不热。
管道增加局部阻力的原理是什么,为什么要这么做?
上下两个改法一样么,能起到同样的效果么?
管道畅通,但是就是回水管的压力比进水管的压力高,这是为什么?
红色直连是进水管,蓝色直连式回水管。 现场实际施工时红色直连和蓝色直连,蓝色上压力表比红色上压力表压力高。
现在这个单元进水管温度正常,回水总是热不起来。
横向的两个红色是主管道,从主管道上接出了10个单元,其他9个正常,这个单元是起始端离换热站最近,唯独此单元不热。
12楼
jyhimpossible 发表于 2014-1-25 08:59 那你直接装阀门就行了啊!你弄个弯就一定能增加你希望的那么多阻力吗?哦 晓得了 谢谢
回复
13楼
jyhimpossible 发表于 2014-1-25 08:59 那你直接装阀门就行了啊!你弄个弯就一定能增加你希望的那么多阻力吗?哦 晓得了 谢谢
回复
14楼
zwloveu 发表于 2014-1-25 14:33 用同一块压力表测量供水和回水压力,如果还是回水大于供水,说明供、回水管接反了。直接接到主管上都不热, …恩,我感觉也是这个问题,现在可以判断水不流动。
回复
15楼
jyhimpossible 发表于 2014-1-25 08:59 那你直接装阀门就行了啊!你弄个弯就一定能增加你希望的那么多阻力吗?哦 晓得了 谢谢
回复
16楼
增加局部阻力的原理是: 使得水流截流,或改变水流向,以增大水在单位长度管道内的压力降落。
增加局部阻力的原因是: 使得有利环路的压力损失增大,增大至和不利环路压力损失一致,以达到水力平衡。
你出现的回水压力高于供水压力的情况,我还是比较怀疑的,你是怎么知道回水高于供水的呢,是开口放水试的?还是装的压力表啊?如果是放水试的,那不能当做判断依据,因为如果有东西堵塞的话,你试出的压力是不准确的。如果是装的压力表,我想问问,两块压力表的水平位置如何,换言之,你供水管装6楼上,回水管装在1楼,那回水的压力读数肯定大于供水啊,其实不是那么回事,要放就都放一楼,供水热,那就肯定供水压力大,放心。至于就那一串不热的问题,肯定是支路管道不畅通所致,可能有什么东西堵在管子里,减小的流速。拆开找,一定能找到。
回复
17楼
lovemydog 发表于 2014-1-26 13:26 增加局部阻力的原理是: 使得水流截流,或改变水流向,以增大水在单位长度管道内的压力降落。增加局部阻力 …装压力表,在同一水平位置
回复