管道增加局部阻力的原理是什么,为什么要这么做?上下两个改法一样么,能起到同样的效果么?管道畅通,但是就是回水管的压力比进水管的压力高,这是为什么?红色直连是进水管,蓝色直连式回水管。 现场实际施工时红色直连和蓝色直连,蓝色上压力表比红色上压力表压力高。现在这个单元进水管温度正常,回水总是热不起来。横向的两个红色是主管道,从主管道上接出了10个单元,其他9个正常,这个单元是起始端离换热站最近,唯独此单元不热。
管道增加局部阻力的原理是什么,为什么要这么做?
上下两个改法一样么,能起到同样的效果么?
管道畅通,但是就是回水管的压力比进水管的压力高,这是为什么?
红色直连是进水管,蓝色直连式回水管。 现场实际施工时红色直连和蓝色直连,蓝色上压力表比红色上压力表压力高。
现在这个单元进水管温度正常,回水总是热不起来。
横向的两个红色是主管道,从主管道上接出了10个单元,其他9个正常,这个单元是起始端离换热站最近,唯独此单元不热。
2楼
画的这个更像是热补偿!
回复
3楼
jyhimpossible 发表于 2014-1-24 14:05 画的这个更像是热补偿!热补偿怎么解释,本身不是干供热的,临时赶鸭子上架。
回复
4楼
是热补偿吧
回复
5楼
qq363698461 发表于 2014-1-24 16:37 是热补偿吧 请解释一下什么叫做热补偿
回复
6楼
吸收管道的热胀冷缩量
回复
7楼
zjwysa 发表于 2014-1-24 22:29 吸收管道的热胀冷缩量热补偿是这么个事,我这个是要认为增加阻力
回复
8楼
热补偿就是管道由于热胀冷缩原理而产生的伸缩量,如你的图所示,管道做成那样就可以抵消由于热胀冷缩而引起的伸缩量。
回复
9楼
jyhimpossible 发表于 2014-1-25 08:51 热补偿就是管道由于热胀冷缩原理而产生的伸缩量,如你的图所示,管道做成那样就可以抵消由于热胀冷缩而引起 …嗯,可是我这个设计的意思是在支管和主管连接的地方认为制造一个阻力,降低回水管的压力
回复
10楼
甲方施工员 发表于 2014-1-25 08:53 嗯,可是我这个设计的意思是在支管和主管连接的地方认为制造一个阻力,降低回水管的压力那你直接装阀门就行了啊!你弄个弯就一定能增加你希望的那么多阻力吗?
回复
11楼
用同一块压力表测量供水和回水压力,如果还是回水大于供水,说明供、回水管接反了。直接接到主管上都不热,增加局部阻力后效果不是更差吗。只有在过热的地方才增加局部阻力,促使管网平衡。
回复