7层的砖混住宅,由于程序计算时少输一层标准层,基础按6层的重量设计了,发现问题时已经施工完毕,现在很是担心,不知会出什么问题,有何补救措施呢?紧急求助。地基土承载力是135Kpa.
7层的砖混住宅,由于程序计算时少输一层标准层,基础按6层的重量设计了,发现问题时已经施工完毕,现在很是担心,不知会出什么问题,有何补救措施呢?紧急求助。地基土承载力是135Kpa.
22楼
手算看一下基础是否可以,如若不行。就要进行基础加固。容不得半点马虎的。现在可要安全第一啊
回复
23楼
赞同11楼的说法,如果楼主采用JCCAD计算的就别再用电算了,手工统计一下荷载,手工导荷,别忘了荷载折减,估计能满足但没有什麽安全系数了。
回复
24楼
重新验算一下,看看差多少.提出可行的加固方案来.
回复
25楼
兄弟,我建议你好好学习一下结构可靠度的概念,荷载少算了,并不意味就不安全,只是可靠度下降而已,你想嘛,结构计算荷载放大1.3左右,材料抗力又折减很多,再说地质报告承载力往往超级保守,所以如果不是各种不利因素的叠加(设计+施工+偷工减料+材料很次),我觉得问题不大,不过以后还是注意些,毕竟你这是属于正常设计中的严重错误。
回复
26楼
给我们新手起到了一个很好的警示作用啊!
回复
27楼
重新电算。
回复
28楼
以我的经验来看,对于这类多层建筑,少算一层荷载对于基础来讲应该不会有任何问题,最多是沉降量略有增加而已。这类问题以后一定要避免出现!但也有一点好处,就是会给你增加很多难得的经验。
回复
29楼
我认为应该是没什么问题的,如果考虑上活荷载折减,那实际荷载应比地基承载力小于5%以内的,如果能控制在5%以内就是符合规范要求的。所以大可不必担心。
回复
30楼
手算一下,我估计问题不大,只是你太粗心了,搞结构设计的出这样的问题是了不得的,以后细心点
回复
31楼
可以进行基础加固。
回复