绿色基础设施调蓄雨水措施 一、水体调蓄 1、小区雨水湿塘调蓄 小区水体调蓄,进水段设置消能设施,入口设置拦污净化设施。采用前置塘作为拦截净化设施时,前置塘设置清淤通道和防护设施,其沉泥区容积应根据清淤周期和入流雨水悬浮物SS负荷确定。宜采用生态堤岸,设置溢流设施和放空设施。当小区水体调蓄工程采用雨水湿塘时,湿塘容积可分为永久容积和调蓄容积两部分。永久容积水深应有利于水质维持,并综合考虑安全性、景观效果等因素确定,宜为
绿色基础设施调蓄雨水措施
一、水体调蓄
1、小区雨水湿塘调蓄
小区水体调蓄,进水段设置消能设施,入口设置拦污净化设施。采用前置塘作为拦截净化设施时,前置塘设置清淤通道和防护设施,其沉泥区容积应根据清淤周期和入流雨水悬浮物SS负荷确定。宜采用生态堤岸,设置溢流设施和放空设施。当小区水体调蓄工程采用雨水湿塘时,湿塘容积可分为永久容积和调蓄容积两部分。永久容积水深应有利于水质维持,并综合考虑安全性、景观效果等因素确定,宜为0.8m~1.8m。调蓄容积应根据调蓄量、调蓄水深、水力停留时间、场地条件等因素确定,并应考虑长期运行后,底泥沉积造成的有效容积减小。湿塘边坡坡度应根据景观效果、亲水性、安全性和调蓄空间等因素确定,宜小于1:4,边坡较陡时应采取防侵蚀措施;边坡处应设置宽度大于3m的挺水植物带,水深宜为300mm~500mm;湿塘出水口应设置溢流竖管和溢洪道,排水能力应根据下游排水系统的排水能力确定,调蓄水量宜在24h~48h内排空。
2、河湖调蓄
内河内湖调蓄工程的调蓄规模应根据内涝防治设计重现期确定。内河内湖调蓄工程的平面布置应根据其功能定位、地形地貌,周边城镇规划、土地利用规划,区域排水防涝,防洪和水系规划、景观要求等因素确定。内河内湖调蓄工程的调蓄规模和调蓄水位确定后,对填占调蓄库容的涉水构筑物必须经过排水防涝影响论证后方可建设。内河内湖调蓄工程的护岸、护坡设计,应满足调蓄水位变动对结构的要求,护岸、护坡和雨水管渠出水口的结构设计应相互协调。内河内湖调蓄工程宜通过构建生态护坡和陆域缓冲带等生态措施,削减进入内河内湖调蓄工程的雨水径流污染,也可将降雨初期的雨水截流至污水系统。
二、绿地广场调蓄
绿地、广场调蓄工程应根据场地条件和调蓄目的选择单一形式或组合形式。调蓄设施宜结合城镇道路、广场、停车场和滨河空间等周边绿地空间建设。当调蓄设施具备多种功能时,总调蓄量应为按各功能计算的调蓄量之中的最大值,调蓄深度和平面面积等参数应根据设施类型和场地条件确定。
1.生物滞留设施:可设置于停车场、街心花园、道路两侧或小区绿地等位置。生物滞留设施宜在土基上铺设,自上而下宜设置蓄水层、覆盖层、种植层、透水土工布和砾石层,并应符合:蓄水层深度应根据生物滞留设施的型式、植物耐淹性能和土壤渗透性能确定,宜为0~300mm,并应设100mm的超高;覆盖层厚度宜为50mm。有蓄水层时宜采用陶粒等材料;无蓄水层时,宜采用松树皮等材料;种植层介质类型和深度应满足雨水净化的要求,并应符合植物种植要求;种植层底部宜设置不小于200g/m的长丝透水土工布;砾石层厚度宜为250mm~300mm,可在其底部埋置管径为100mm~150mm的穿孔排水管。
2.浅层调蓄池设计,采用管道或箱涵拼装而成;设置进水井、进出水管、排泥检查井、溢流口、取水口和单向截止阀等设施;具有排泥的功能;有渗透功能的调蓄池四周宜采用粒径20mm~50mm级配碎石包裹,调蓄池上、下碎石层厚度均应大于150mm;两组调蓄池间距不应小于800mm;底部设置穿孔管排水时,宜选择不小于200g/m长丝土工布包裹。用于排涝除险调蓄的下凹式绿地设计,下凹深度应根据设计调蓄容量、绿地面积、植物耐淹性能、土壤渗透性能和地下水位等合理确定,宜为100mm~250mm;宜设置多个雨水进水口,进水口处标高宜高于汇水地面标高 50mm~100mm,并宜设置拦污设施和消能设施;调蓄雨水的排空时间不应大于绿地中植被的耐淹时间;应在绿地低洼处设置出流口并与下游排水通道相连。
3.下沉式广场调蓄设施设计,其主要功能宜为削减峰值流量。设置专用雨水出入口,入口处标高宜高于汇水地面标高50mm~100mm,设置拦污设施,出水可设计为多级出水口形式;排空设计宜为降雨停止后2h内排空;设置清淤装置和检修通道,设置疏散通道和警示牌及预警预报系统。
4.利用城镇公园等开放空间建设多功能调蓄设施设计,结合排水系统、城镇景观、竖向规划和公园本身的建设进行设计,利用公园内绿地和水体等发挥调蓄功能,公园内发挥调蓄功能的区域应设置安全防护设施。