紧急求助-电算时少输了一层,基础怎么补救?
delicate
delicate Lv.2
2004年12月12日 20:24:02
来自于砖混结构
只看楼主

7层的砖混住宅,由于程序计算时少输一层标准层,基础按6层的重量设计了,发现问题时已经施工完毕,现在很是担心,不知会出什么问题,有何补救措施呢?紧急求助。地基土承载力是135Kpa.

7层的砖混住宅,由于程序计算时少输一层标准层,基础按6层的重量设计了,发现问题时已经施工完毕,现在很是担心,不知会出什么问题,有何补救措施呢?紧急求助。地基土承载力是135Kpa.
免费打赏
zhy137098
2006年09月01日 16:12:26
32楼
我是来学习的.
回复
wwzzgg1973
2006年09月01日 16:46:10
33楼
楼上的有些说法说不过去呀?六层房子的基础会和七层的房子基础一样,甲方不管你那么多的;
说没问题的有些不负责任了.至少在设计上是有问题的,只是房子没出问题罢了....
回复
popyvsshe
2006年09月04日 14:20:26
34楼
给楼主一个建议吧!
将结构,建筑,模型,还有地质资料有用的部分上传,让大家都看一看,要不好象在盲人摸象一样.
搞结构的嘛,应该用数字说话,够不够看数据.
回复
zhangyan___518
2006年09月04日 16:35:54
35楼
我个人认为 以上的同志门说的都有道理 但是最保险的就是亲自手算 记住是手算 机器算的没准!!!!你少算一层这样的错误 不该出啊 !!!!
回复
lisa2313
2006年09月08日 05:58:05
36楼
我是想做设计的,不明白但顶一下.
回复
luzhijunrobert
2006年10月01日 00:58:17
37楼
一旦出了安全问题
你可是吃不了兜着走
最好能够
将设计重做一遍
做到理论上不会有安全问题
也就是说
把自己的责任
全部推掉
回复
wzx1974
2006年10月01日 07:34:19
38楼
再按七层算一遍注意,恒载活载一点别放大,承载力取报告值,带修正
回复
wzx1974
2006年10月01日 07:35:04
39楼
和图纸对比一下
回复
wei55www
2006年10月01日 08:26:37
40楼


感谢
回复
zhaobo_gd
2006年10月02日 01:36:49
41楼
读书时,导师说过,
建筑事故的发生往往在三个方面同时作用时造成的。
设计的疏忽
再加上施工的偷工减料
材料再来点毛病
那就完了!
虽说结构是有安全系数,
但你比毕竟有了第一个条件了,其他看造化啦~!

回复

相关推荐