7层的砖混住宅,由于程序计算时少输一层标准层,基础按6层的重量设计了,发现问题时已经施工完毕,现在很是担心,不知会出什么问题,有何补救措施呢?紧急求助。地基土承载力是135Kpa.

7层的砖混住宅,由于程序计算时少输一层标准层,基础按6层的重量设计了,发现问题时已经施工完毕,现在很是担心,不知会出什么问题,有何补救措施呢?紧急求助。地基土承载力是135Kpa.
免费打赏
quzhaobai
2004年12月14日 17:45:25
12楼
没有问题的,不用这么当心.地质报告其实都是很保守的,有些地质报告还是错的。
回复
autocadboy
2004年12月16日 13:56:42
13楼
很吓人啊,这种问题在设计中出现很可怕,好在这个房子层数比较多,如果设计时留有余地,应该问题不大的,只是下次设计时要注意了
回复
tjshilide
2005年02月16日 20:45:49
14楼
没问题!活载,恒载的1.4,1.2分项系数可让你睡得安稳!
自信,大气来自你的专业功底!
回复
suibing
2005年02月22日 09:34:28
15楼
设计从原则上,还是严格按规范走的好
那些分项系数是考虑了各种原因综合确定的,不可完全作为一个安全储备大放手脚(你想施工难道真如你所想象的完全按规范进行)
回复
suibing
2005年02月22日 10:02:38
16楼
对于结构安全度的问题可参考下面三个贴子,相信会对大家的理解有所助益:
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=79357&boardID=170&boardName=混凝土结构&forumID=13&forumName=结构工程技术论坛&Page=1

http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=81802&boardID=170&boardName=混凝土结构&forumID=13&forumName=结构工程技术论坛

http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=77505&boardID=170&boardName=混凝土结构&forumID=13&forumName=结构工程技术论坛
回复
laimao1978
2005年03月28日 17:10:07
17楼
地基土承载力是135Kpa.首先分析基础的结构形式,加强现场监测和沉降观测,个人认为少一层,沉降量会加大,对结构安全没有影响。
回复
江南9527
2005年03月29日 00:00:27
18楼
晕。楼主你怎么算的啊。居然少算一层。。真是太大意了。
回复
落雷
2005年03月31日 15:42:56
19楼
如果硬是不放心,就可以考虑基础加固,植筋加宽锚固起来~~~
回复
wfloxey
2005年04月01日 11:01:03
20楼
。。。。。。。
回复
xxy_hn
2005年04月01日 12:28:33
21楼
1.看看基础是否修正
2.荷载是否折减.
进行上述计算后是否满足,否则需加固基础
回复