紧急求助-电算时少输了一层,基础怎么补救?
delicate
delicate Lv.2
2004年12月12日 20:24:02
来自于砖混结构
只看楼主

7层的砖混住宅,由于程序计算时少输一层标准层,基础按6层的重量设计了,发现问题时已经施工完毕,现在很是担心,不知会出什么问题,有何补救措施呢?紧急求助。地基土承载力是135Kpa.

7层的砖混住宅,由于程序计算时少输一层标准层,基础按6层的重量设计了,发现问题时已经施工完毕,现在很是担心,不知会出什么问题,有何补救措施呢?紧急求助。地基土承载力是135Kpa.
免费打赏
cxh607
2004年11月24日 11:23:45
2楼
没办法了 按7层算一次呀 看看现在基础怎么样?在决定呀?
回复
zhuxingzhi1969
2004年11月24日 11:43:32
3楼
一定要重算,看看原设计基础差多少,是否可加强
回复
suibing
2004年11月24日 12:46:29
4楼
不知你基础设计时,放大了多少
七层的按六层,也就是少算了一层的荷载,也就是少了15%(1/7=0.15),若你放大的超过15%的话,实际上不会出问题
若没放大的话,肯定不够了
回复
delicate
2004年11月24日 14:04:45
5楼
重算后发现地基净反力到了133,而修正后的地基净反力是125,也就是少了6%,同时活荷载折减未考虑,有人和我说没太大问题,不用处理,是不是真的可以不处理啊,望有经验的人指点,先谢了。
回复
suibing
2004年11月24日 21:55:10
6楼
按活荷载折减,验算一下看够不够
其实规范上,对于基础的设计是要求考虑活荷折减的
若够了,就没什么问题
回复
sarking
2004年11月25日 14:31:32
7楼
应该没问题,沉降观测有没有异常,可以施工速度放慢
回复
barleytrue
2004年11月25日 15:46:22
8楼
先看看程序的保险系数有多少了,再看看荷载的折减有没有多算,动荷载多少,当然施工的时候有没有现场看过,最好没有严重的偷工减料!!而现在最重要的是做好监测,及时做好事后加固!!
回复
haiyanghy
2004年12月11日 19:03:00
9楼
上大学学钢混和地基设计时,都反复讲过分项系数和荷载折减,在进行抗震验算时,还会对荷载进行折减,所以你应该自己从新电算一遍,再对你设计的基础按照七层荷载进行实际验算,如果结果没问题就ok了,如果验算承载力不足那就只能加强地基了,加强地基可以在一、二层施工时进行,晚了就来不及了。如果是卵石层持力,可以采用注浆法,强度可以提高一部分,应该购用,费用也能省些。
回复
haiyanghy
2004年12月11日 19:05:32
10楼
忘说了,如果验算没问题,一定要求在施工时严格按要求进行沉降观测,必要时可让监理一层去查一次施工单位的沉降观测结果,尤其在七层和主体施工完后。
回复
lyq68302
2004年12月14日 17:35:17
11楼
其实结构设计有很大的弹性空间,你大可不必着急。最有效且实用的办法是手算复核。软件在倒算荷载时,有时过于理论化,所以不一定合适。你可以按以下步骤实施:1 重新复核楼面恒荷载的下限;2确定墙体开洞时墙体荷载是否折减;3 楼面活荷载是否折减; 4 基地净反力设计值是否正确;5 新规范要求条形基础底面积计算时要进行重叠补偿,而89规范却不要求。此补偿系数一般至少为1.1。6 倒算传到墙上的楼板荷载时,楼板可取净跨,把墙内的楼板荷载算到墙里。如果有困难,把建筑图及核建筑做法发到网上。
回复

相关推荐

APP内打开