求助:Pt100测温显示值在正常值和最大值(或最小值)之间大幅跳动,如何解决?
xm200702
xm200702 Lv.7
2014年01月17日 20:38:33
只看楼主

我在一个工厂现场调试一套温控加热系统,碰到了一个很棘手的问题。这个现场是个改造的现场,即现场的加热器和测温传感器都是利旧的,包括所有的加热电缆和测温电缆,就只更换加热的控制柜。 现场共有12个Pt100的测温点,在控制柜里安装了一台16通道的温度巡检仪。在安装调试时,各通道温度都显示正常,加热温控都正常。但在工厂大修结束,开车投运后,有两三个通道的温度显示不正常,经常突然跳变到巡检仪能够显示的最大值或最小值,过一会儿又跳回正常显示,从而造成加热器无法正常工作。但其他几路温度信号显示又很正常。

检查过仪表和传感器三线制接线都没问题。Pt100传感器和三芯电缆对地也绝缘,但发现所有的测温电缆屏蔽层都没有接地。将有问题的温度信号通道的传感器连接电缆的屏蔽层做了单端接地处理,没有解决问题。将巡检仪的输入通道公共端下地,也没解决问题。在仪表信号输入端的A-b和B-b端之间各并联了2个22uF的电容,还是没效果。三种方法同时使用,一样没效果。我都快被整崩溃了。:Q
现场有一个因素是这台加热控制柜的旁边还有好几台大功率的三相的可控硅调压控制柜,额定工作电流200多安,正常工作电流在0~240A之间。整个控制室的所有的大小电缆都是布在同一电缆桥架和电缆沟里的,没法改变。
求教各位大师们,还有什么办法可以解决这个问题?
免费打赏
bconline
2014年01月23日 20:06:35
12楼
本帖最后由 bconline 于 2014-1-23 20:13 编辑 xm200702 发表于 2014-1-22 20:19 请问Pt100传感器与外壳的绝缘要达到多少才是正常的?要用多高电压的绝缘表来测量?500V >0.5M欧. 有时还要注意pt100的电阻丝匝间有绝缘降低,遇上潮气也会有这些问题。更换好的传感器试试。
回复
dgshyjm
2014年01月27日 07:31:57
13楼
温度巡检仪的通道隔离效果不好,换个试试,以前我在山东遇见过类似的
回复
c41413
2014年01月29日 08:43:35
14楼
如果电缆带屏蔽..那么就是接头没处理好...
回复
君子健行
2014年02月02日 01:20:58
15楼
bob_marley 发表于 2014-1-23 14:19 调压柜接地了吧?防止调压柜的干扰,个人感觉巡检模块不能接地,模拟量信号线也不用接地,屏蔽线悬空。如 …我和11楼看法差不多,建议有条件的话把控制柜的地和调压柜的地分开,控制柜单独做一个接地极试试
回复
jianzhudianqic
2014年02月08日 07:38:30
16楼
我同意11楼看法,把控制柜的地和调压柜的地分开,控制柜单独做一个接地极试试
回复
花落处
2014年02月11日 11:32:52
17楼
路过,静待高手解答:)
回复
灵魂魅
2014年02月11日 11:34:49
18楼
路过
回复
gzshihj
2014年02月12日 10:39:15
19楼
个人认为是仪表的性能不行了,就换个表或换个位置。因为一般巡检仪表的性能都不太好,受周边影响比较大。
回复
xiangfanlzy
2014年02月13日 10:16:05
20楼
xm200702 发表于 2014-1-19 15:44 感谢您的关注!我知道这是干扰引起的,但试了很多办法都没有用,真是太打击人了。把屏蔽层两端接地试试
回复
wd05468
2014年02月20日 19:13:07
21楼
遇到过很多干扰的问题,我也用PT100,忽悠的跳动,屏蔽线接地,查找是否有变频,加隔离器等等

我是做化工自动化的,羧酸自动化,188 1103 4150,汪先生
回复

相关推荐

APP内打开