限制等电位连接线最大值的原因
liuiping
liuiping Lv.5
2012年10月18日 17:05:20
来自于防雷减灾
只看楼主

如题 这个问题困扰很久了 找了很多资料 都没解决 为什么要限制等电位连接线的最大值 ,希望有清楚的高人给解决一下

如题 这个问题困扰很久了 找了很多资料 都没解决 为什么要限制等电位连接线的最大值 ,希望有清楚的高人给解决一下
免费打赏
liuiping
2012年10月19日 08:18:16
2楼
自己顶一下
回复
老清洁工
2012年10月20日 12:04:59
3楼
继续帮楼主顶一下
回复
xzh6541307
2012年10月20日 16:33:03
4楼
我这里都不限制
回复
yiyuang
2012年10月22日 15:27:21
5楼
最大值是多少。就是你被限的
回复
hst
2012年10月23日 08:02:32
6楼
最小值吧,是不是打错了?
回复
lxtxm
2012年10月23日 14:49:43
7楼
你的问题需要澄清一下,是指长度还是截面还是根数?
回复
zzj449767080
2012年10月23日 17:05:19
8楼
25mm2已经满足低电阻大电流通过,设计更大的线径性价比不高,且增加施工难度。国际IEC也是这么规定的
回复
中国龙
2012年10月23日 22:45:58
9楼
是不是为了控制等电位的可靠性,控制其阻值和机械可靠性啊?
回复
dianqipanli
2012年10月24日 05:52:00
10楼
章长东老先生在《电力系统的接地》一文
4.等电位联接系统的实施
(2)联接导体的选用
①主等电位联接导体的的截面:
不小于该装置的PE线截面的一半,为了保证机械强度,不得小于6mm²,如果联接导体的是铜质,其截面不需要大于25mm²,如果是其它材质的金属,则其截面应能承受与之相当的载流量。

其实,与规范规定是一样的,只不过把不应大于措辞为不需要大于。
回复
zzj449767080
2012年10月24日 11:55:49
11楼
LZ理解没错,该问题相关计算及数据表可以参阅《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第127~128页有解答