请问,进单元的燃气管需要和总等电位连接吗?
fanqiwen_1984
2013年12月17日 16:23:44
只看楼主

规范上是有这个要求,但是现场我看都没有连接啊,天然气公司的施工队也不愿意接,为什么呢?成本还是经验告诉施工人员,不接更安全一点。

规范上是有这个要求,但是现场我看都没有连接啊,天然气公司的施工队也不愿意接,为什么呢?成本还是经验告诉施工人员,不接更安全一点。
免费打赏
wpl.1988
2013年12月18日 13:58:44
2楼
按要求是要连接的,但燃气公司基本是不让接好像是考虑到安全,这个也没有到过收到具体文件,我们做为施工预留到位就好了
回复
fanyiqing
2013年12月18日 14:14:09
3楼
感谢楼主分享,顶一个!
回复
ljphb
2013年12月18日 14:18:08
4楼
要做,一般在说明中都会说。
回复
巨人电气
2013年12月18日 14:50:50
5楼
要做的,用抱箍法做。:victory::victory:
回复
mingyue198732
2013年12月18日 15:54:58
6楼
wpl.1988 发表于 2013-12-18 13:58 按要求是要连接的,但燃气公司基本是不让接好像是考虑到安全,这个也没有到过收到具体文件,我们做为施工预 …同意楼主!
回复
dianqipanli
2013年12月19日 06:10:29
7楼
02D501-2《等电位联结安装》11页
总等电位联结系统图示例中有做法,不过,是没有见过做的,那部分是煤气公司的,出了事负不起责任那。
回复
lsc19590714
2013年12月19日 06:48:41
8楼
应该做,需要做。按规范应用抱箍卡子紧密连接。防止静电产生火花引燃引爆。
回复
dianqipanli
2013年12月20日 05:25:15
9楼
王常余《接地技术220问》中:
为了避免煤气管道成为接地极,煤气管入户后应插入一段绝缘,并在绝缘段两端跨接火花放电间隙。
图集中也是这样的做法。