天正暖通负荷输出怎么不是取最大值的时刻?
夜宵77
夜宵77 Lv.10
2012年01月10日 12:58:02
来自于天正暖通
只看楼主

我算出来都是取9点冷负荷,9点是总值最大,但为什么不是取每个房间最大值的时间呢?而是统一取了9点,有些房间9点的负荷比最大值小很多,这样对吗

我算出来都是取9点冷负荷,9点是总值最大,但为什么不是取每个房间最大值的时间呢?而是统一取了9点,有些房间9点的负荷比最大值小很多,这样对吗
夜宵77
2012年01月10日 14:04:56
2楼
自己来顶一下
回复
夜宵77
2012年01月10日 16:07:28
3楼
如果每个房间都取9点选型,那么,满足不了最大负荷怎么办
回复
夜宵77
2012年01月10日 16:59:03
4楼
还有对规范上的 逐时冷负荷综合最大值这个名词不理解
回复
夜宵77
2012年01月13日 11:29:35
5楼
应该是每个房间负荷取最大值,总负荷去逐时负荷累计最大值吧?
回复
心飞扬
2012年09月05日 18:10:03
6楼
就是一个时刻的最大值,不同时间综合最大的时刻。空调一定是在同一时刻内满足要求的,不可能不同时间的最大值。逐时冷负荷综合最大值:空气调节系统所服务的全部房间逐时冷负荷总和序列中的最大值。见《采暖通风与空气调节术语标准》GB 50155-92
回复

相关推荐

APP内打开