天正暖通局阻圆管道局阻系数过大
qq_1598420616568
2023年03月18日 19:56:50
来自于天正暖通
只看楼主

用天正暖通计算风管阻力,矩形管道阻力比较正常,在几十左右,而和矩形风管尺寸相近的圆形风管局阻系数就特别大,到10000多了

用天正暖通计算风管阻力,矩形管道阻力比较正常,在几十左右,而和矩形风管尺寸相近的圆形风管局阻系数就特别大,到10000多了image.png

image.png

人石械
2023年03月19日 09:17:34
2楼

你局部阻力系娄已经选到250了,局部阻力能不大吗

qq_1598420616568:直径250mm的PVC圆管,局阻系数一般是多少呢

回复
人石械
2023年03月22日 10:16:18
3楼

局部阻力系数不是以管道的直径大小来计算的,而根据你的管道系统的复杂程度取的一个百分比而已,如果全是统一直径直管段就是零,如果有弯头和变径等管件就需要加系数。弯头和变径、三通都有一个相对管道 的当量长度,你把这段管上的管件的弯头和变径的当量全加起来的和除以这段管长就是这段管的局部阻力系数。一般计算中是根据管段中的管件多少估算的0~0.5吧,如果是管不长还弯头多的复杂地方取大值,系统不大的建议手动以当量计算会准确些

qq_1598420616568:那个表格里的局阻系数是天正暖通自动生成的,感觉偏差太大了,这个局阻系数在设计的时候要自己手动输入,还是提前预设好了,下次软件自动生成的时候就用自己预设好的

回复

相关推荐

APP内打开