在我们监理的一个框架剪力墙结构工程中,施工单位绑扎的框架梁中的第二排负弯矩筋与最上排负弯矩筋的间距普遍大于5cm,最大的达10cm。我们要求施工单位整改。施工单位回答:相关规范、图集规定排距的最小值为2.5cm,对最大值没有规定,我们没有违反规定。我们知道这样肯定不合格,查找了大量的规范、图集,也没有找到。求助:大家帮助!
施工单位回答:相关规范、图集规定排距的最小值为2.5cm,对最大值没有规定,我们没有违反规定。
我们知道这样肯定不合格,查找了大量的规范、图集,也没有找到。
求助:大家帮助!