钢筋排距的最大值是怎么规定的
夜宿寒林
夜宿寒林 Lv.15
2010年12月24日 20:22:48
只看楼主

在我们监理的一个框架剪力墙结构工程中,施工单位绑扎的框架梁中的第二排负弯矩筋与最上排负弯矩筋的间距普遍大于5cm,最大的达10cm。我们要求施工单位整改。施工单位回答:相关规范、图集规定排距的最小值为2.5cm,对最大值没有规定,只要不小于2.5cm就行,我们做的没错。我们知道这样肯定不行,查找了规范、图集,也没有找到。紧急求助:大家帮助!

2010年12月24日 20:49:46
2楼
这个最小值是根据保证混凝土浇筑质量的要求。必须保证。
而最大距离确实没有规定,这是一个概念的问题。
对于梁来说应该使梁钢筋的合力点尽量靠近梁顶或梁底,这样才能使力臂最大,产生最大的抵抗弯矩。
而pkpm计算时就是按25的钢筋和30的保护层算地,配筋率大于1 %时,就按两层,程序的间距就是25。

所以说设计的计算是按每层相距25算的,施工的布钢筋在合理误差内可以,如果过大,是要导致梁承载力降低,这是安全问题,是不允许的。

而且钢筋过分靠近中和轴,如果不能屈服,那实际的与设计相比,不仅力臂小了,连钢筋的合力都小了,这个你是理直气壮的让施工整改,不然必须叫停,因为这是安全的问题。
回复
二锅兄
2010年12月24日 20:54:03
3楼
施工单位歪曲规范,不顾安全,完全是无理取闹,你可以请求设计院出个联络单,一般设计院都肯的,这个其实你们自己就可以强行制止。规范只是最低要求。
而这里是涉及了设计的计算问题,施工的必须根据计算的结果了,如果不顾计算的结果,直接都按规范的最低要求来,那还要设计单位干什么?
回复
二锅兄
2010年12月24日 21:45:56
4楼
我在列各简单的式子来说明以下影响。
假定两排钢筋都是4根20,保护层30,两排净距25;而实际施工做成了100间距;假定梁高600
那么设计的钢筋合力点距离梁顶67.5,有效高度为532.5。
施工后钢筋合力点距离梁顶105,有效高度495。
也就是说被施工这么一搞,从设计看起来,这条梁就做矮了37.5。
而梁高和承载力的关系是接近平方关系的。
我想一般一条梁这个误差是不允许的吧,那么这么布钢筋也是不允许的。
回复
lsj5lsj
2011年01月18日 15:13:53
5楼
设计的计算是按每层相距25算的,施工的布钢筋在合理误差内可以,如果过大,是要导致梁承载力降低.
回复
liaojiang_1
2011年01月21日 05:47:34
6楼
支持2楼观点,学习了
回复
ltgg2008
2011年01月21日 09:29:46
7楼
支持2楼观点,同感
回复
x3_dy
2011年01月21日 09:43:16
8楼
概念大家都是懂的其实,主要是要执行力问题。楼主,强硬点吧!勃起...
回复
yj63296632
2011年01月30日 15:37:45
9楼
好啊,涨经验啦!
回复
ninglianyin2
2011年01月31日 09:25:54
10楼
G101中有规定
回复
luo13610097967
2011年03月22日 10:43:52
11楼
就这个情况,照相,让设计院确认。
回复

相关推荐

APP内打开