瞬时过电流动作值一般是启动电流最大值的多少倍
q_l407
q_l407 Lv.7
2011年12月03日 17:13:46
来自于继电保护
只看楼主

线路的末端用电设备为电动机,采用瞬时动作的过电流保护,保护的起动电流按躲过电机的启动的最大电流整定,请问大家,这个值一般是启动电流最大值的多少倍啊?

线路的末端用电设备为电动机,采用瞬时动作的过电流保护,保护的起动电流按躲过电机的启动的最大电流整定,请问大家,这个值一般是启动电流最大值的多少倍啊?
免费打赏
zyz8438
2011年12月03日 21:19:42
2楼
楼主所说的实际上就是瞬时速断保护。

电动机的速断保护按照躲过电动机的启动电流来整定。启动电流一般为电动机额定电流的5-7倍。再取可靠系数1.3-1.5。一般电动机速断保护整定电流可取电动机额定电流的10-12倍。
回复
wgw5213344
2011年12月04日 20:58:30
3楼
学习了!!!
回复
fengche1915
2011年12月05日 16:31:15
4楼
好像一般都是这个倍数的哦
回复
electricity
2016年03月30日 11:35:38
5楼
这个问题有时最终要现场调试定。
回复

相关推荐

APP内打开