求助:Pt100测温显示值在正常值和最大值(或最小值)之间大幅跳动,如何解决?
xm200702
xm200702 Lv.7
2014年01月17日 20:38:33
只看楼主

我在一个工厂现场调试一套温控加热系统,碰到了一个很棘手的问题。这个现场是个改造的现场,即现场的加热器和测温传感器都是利旧的,包括所有的加热电缆和测温电缆,就只更换加热的控制柜。 现场共有12个Pt100的测温点,在控制柜里安装了一台16通道的温度巡检仪。在安装调试时,各通道温度都显示正常,加热温控都正常。但在工厂大修结束,开车投运后,有两三个通道的温度显示不正常,经常突然跳变到巡检仪能够显示的最大值或最小值,过一会儿又跳回正常显示,从而造成加热器无法正常工作。但其他几路温度信号显示又很正常。

检查过仪表和传感器三线制接线都没问题。Pt100传感器和三芯电缆对地也绝缘,但发现所有的测温电缆屏蔽层都没有接地。将有问题的温度信号通道的传感器连接电缆的屏蔽层做了单端接地处理,没有解决问题。将巡检仪的输入通道公共端下地,也没解决问题。在仪表信号输入端的A-b和B-b端之间各并联了2个22uF的电容,还是没效果。三种方法同时使用,一样没效果。我都快被整崩溃了。:Q
现场有一个因素是这台加热控制柜的旁边还有好几台大功率的三相的可控硅调压控制柜,额定工作电流200多安,正常工作电流在0~240A之间。整个控制室的所有的大小电缆都是布在同一电缆桥架和电缆沟里的,没法改变。
求教各位大师们,还有什么办法可以解决这个问题?
免费打赏
加菲猫
2014年01月18日 08:56:06
2楼
本帖最后由 加菲猫 于 2014-1-18 08:58 编辑

Pt100温度传感器显示跳变——我们也有这样的问题,但考虑运行中,一直未处理。:(
我们周边没有像变频器一样的信号辐射源:Q
比较关注!电源、仪表和传感器三线制接线都没问题,地确难分析啊:L
回复
xm200702
2014年01月19日 15:44:41
3楼
加菲猫 发表于 2014-1-18 08:56 Pt100温度传感器显示跳变——我们也有这样的问题,但考虑运行中,一直未处理。我们周边没有像变频器一样 …感谢您的关注!我知道这是干扰引起的,但试了很多办法都没有用,真是太打击人了。
回复
biqingmin
2014年01月20日 19:31:31
4楼
把那几个热电阻在电缆沟的线动一下位置,不行的话先抽出来重新放一下离动力线远一点,一般能解决
回复
bconline
2014年01月20日 22:18:57
5楼
有时是PT100传感器内部与外壳绝缘不好引起的。
回复
枫桦
2014年01月21日 07:49:14
6楼
单独做一下接地试试
回复
xm200702
2014年01月22日 20:17:07
7楼
biqingmin 发表于 2014-1-20 19:31 把那几个热电阻在电缆沟的线动一下位置,不行的话先抽出来重新放一下离动力线远一点,一般能解决现在已经投产了,重新放电缆不现实。
回复
xm200702
2014年01月22日 20:19:23
8楼
bconline 发表于 2014-1-20 22:18 有时是PT100传感器内部与外壳绝缘不好引起的。请问Pt100传感器与外壳的绝缘要达到多少才是正常的?要用多高电压的绝缘表来测量?
回复
yangmin198824
2014年01月23日 10:11:50
9楼
:):):),路过
回复
yu2013guoqing
2014年01月23日 13:37:46
10楼
PT100传感器信号线放一个临时线试试,不要走管沟
回复
bob_marley
2014年01月23日 14:19:45
11楼
调压柜接地了吧?防止调压柜的干扰,个人感觉巡检模块不能接地,模拟量信号线也不用接地,屏蔽线悬空。
如果接地,必须和调压柜的地分开。
如果还没解决问题,布线有问题。屏蔽双绞线+穿管。