混凝土有问题,别墅底层梁柱取芯测得强度不到C10,如何改造?
truefalth
truefalth Lv.3
2014年01月13日 15:57:51
只看楼主

本帖最后由 truefalth 于 2014-1-13 17:17 编辑 某山地别墅,异形柱框架结构,设计强度C30,±0.000以下根据山地坡度吊两层,以上3层。在都已经竣工并卖出去后,业主在对架空层私自改造发现,部分柱及架空层拉梁混凝土强度很低,在经过各种闹腾后,现在把皮球提到了我们设计院。要求出改造加固措施。经分析,可能是拌合站出料的问题,两车料不合格,使得浇出来的混凝土强度出现问题。

本帖最后由 truefalth 于 2014-1-13 17:17 编辑

某山地别墅,异形柱框架结构,设计强度C30,±0.000以下根据山地坡度吊两层,以上3层。在都已经竣工并卖出去后,业主在对架空层私自改造发现,部分柱及架空层拉梁混凝土强度很低,在经过各种闹腾后,现在把皮球提到了我们设计院。要求出改造加固措施。
s.jpg
经分析,可能是拌合站出料的问题,两车料不合格,使得浇出来的混凝土强度出现问题。

我们开始给出了一个各方面都比较简单的加截面的改造措施,后业主不干,说是占了使用空间而且不好看。甲方无奈又要求我们再出方案做截面替换,及把不合格的梁柱打掉重来,梁到好整,架空层反正就是拉梁,柱子就难了,稍微整不好引起上部变形(上面还有3层)整个结构都完了。

下面想请坛子里的各位高手讨论下改造的方法。

我们自己在过去一个项目中,有过剪力墙结构替换经验,就是打掉20cm,浇筑混凝土,再打掉20cm,浇筑混凝土。。。直至换完整个截面,施工周期可能长了点,但安全简便。
但这个放在异形柱框架总截面就那么点,500长,而且根据检测强度居然不到10Mpa,这样做视乎就是很好了。



s.jpg

免费打赏
wang10108sf
2014年01月18日 09:27:47
62楼
1对现状外表检查,有无变形现象?2尚无变形,用外包型钢(或钢板)焊接(用钢量按略大于的砼柱承载力等代)3有变形,先架设临时支撑将楼面撑住。再用加大钢量的钢柱(外包为好)拥带载替换工艺替代。建筑业是条条大路通罗马。
回复
gwy911
2014年01月18日 11:46:19
63楼
梁柱都做包钢了
回复
zhiwen56461
2014年01月18日 11:50:38
64楼
学习学习下~混点钱用
回复
cyxchen1
2014年01月18日 12:05:52
65楼
谢谢楼主的分享
回复
谢雨飞
2014年01月19日 12:24:40
66楼
我是做施工的,今年3月份刚在国外做了一个这样的加固柱子, 首先想到的就是外包钢柱(工字钢), 然后在工字钢四周支护模板浇筑高标号混凝土,但具体你这个工程的不知道合适不合适 并且如果设计院出方案的话都是要经过计算的,计算我就不懂了 呵呵。希望对楼主有所帮助。:)
回复
luohouqi1316
2014年01月20日 02:11:05
67楼
粘钢板,柱面侧粘钢板加固啊!
回复
luohouqi1316
2014年01月20日 02:11:29
68楼
;P质量做的真差,强度差这么多!
回复
luohouqi1316
2014年01月20日 02:12:29
69楼
设临时支撑,把柱拆除了再重新浇筑也不是说不行!
回复
celil
2014年01月20日 14:35:25
70楼
truefalth 发表于 2014-1-16 12:59 找的正规的有资质的检测单位,做了回弹和取芯检测。既然甲方都认了这事愿意处理了,感觉就没必要招呼了吧 …抽芯了,就没得说了,感觉还是外包法靠得住,包钢、包砼都行,看业主的接受程度了
回复
chyw19900817
2014年01月21日 10:39:52
71楼
楼主可以找专业机构评定一下
回复

相关推荐

APP内打开