一个工厂项目,用电总负荷为8500KW,距离35KV电站500米,中间为林区。请大家帮我分析一下是采用架空线路还是电缆沟敷设比较好。谢谢了!
一个工厂项目,用电总负荷为8500KW,距离35KV电站500米,中间为林区。请大家帮我分析一下是采用架空线路还是电缆沟敷设比较好。谢谢了!
12楼
能否考虑电缆拉管过去
回复
13楼
架空
架空
回复
14楼
一般山区林地考虑做架空绝缘。电力建设在遇到不同需协调的比如林地保护,有在先的原则,和减小损害的原则。相比架空既节约建设投资,又减小对林地的损害。
回复
15楼
五楼说的对,方案由电力主管部门定。
回复
16楼
35KV要穿越的是原始森林,请教各位大侠:架空线路方案和电缆沟敷设方案的工程造价预算大约是多少呢?
回复
17楼
考虑到电压等级较高,建议用地埋电缆线较为安全。做好必要的防护措施,一劳永逸。可能初级投资大些,但日后麻烦较少。
回复
18楼
l准备穿越的林区没有河流
回复