请教一个车库补风问题
刘川川
刘川川 Lv.7
2014年01月09日 11:11:34
来自于通风排烟
只看楼主

我们做车库通风都是排风和排烟共用系统,补风一般按排烟量的50%选取,但是这个50%一般是小于排风量的80%,这样就只符合排烟补风,不符合排风补风量,大家平时怎么做的?比如车库面积3600,两个防烟分区各1800,层高4.2,那么每个防烟分区排风(烟)就是32400/45360,HTF消防风机选取38600/51550,该防火分区补风按排烟50%就是51550,按排风的80%就是61760,我们一般都是排烟50%就行了,但是上次遇到一个审图说这个只满足排烟补风,不满足排风补风要求,大家都是怎么做的?

我们做车库通风都是排风和排烟共用系统,补风一般按排烟量的50%选取,但是这个50%一般是小于排风量的80%,这样就只符合排烟补风,不符合排风补风量,大家平时怎么做的?
比如车库面积3600,两个防烟分区各1800,层高4.2,那么每个防烟分区排风(烟)就是32400/45360,HTF消防风机选取38600/51550,该防火分区补风按排烟50%就是51550,按排风的80%就是61760,我们一般都是排烟50%就行了,但是上次遇到一个审图说这个只满足排烟补风,不满足排风补风要求,大家都是怎么做的?
免费打赏
zb5606614
2014年01月16日 09:34:32
12楼
排烟工况下需要补风的防火分区是一个封闭空间,所以需要机械补风。
而在通风工况下各个防火分区是联通的,在车库断面上排风造成的风速也较小,完全可以通过坡道或者采光通风井补风
回复
yz1225yz
2014年01月16日 18:35:25
13楼
《民用建筑供暖通风与空调设计规范》第 6.3.8.3 条 送风量宜为排风量的80%~90%。防火规范上要求补风不小于50%,同时还要求不大于80% 。所以我计算补风量的时候通常按照80%计算。图审未提过
回复
沙纸文
2014年01月24日 14:49:58
14楼
我一般计算的补风量是排风量的80%和排烟量的50%两者取其大
回复
vk3001h
2014年02月18日 21:56:41
15楼
就你这个例子而言,补风就做61760就好了。规范是规定排烟时补风量 不小于排烟量的50%,而不是 必须排烟量的50%。61760不小于51550嘛。
回复
vanderbilt
2014年02月19日 09:54:21
16楼
kevinliuchuan 发表于 2014-1-10 11:10 那大型车库,有些分区在靠里面,很多都没有直通室外的车道,或者相邻分区也没有车道,这种就不能自然补风 …那这种就要靠机械补风了啊 根据规范设置好风口
回复
一匹骏马1
2014年02月19日 11:57:52
17楼
可以采用自然补风,校核一下,不够的话,采用送风的形式嘛。
回复
zhj151737
2014年02月22日 21:21:11
18楼
自然补风量如何计算呢?
回复
刘川川
2014年02月23日 21:24:32
19楼
majun 发表于 2014-2-19 11:57 可以采用自然补风,校核一下,不够的话,采用送风的形式嘛。我是问的补风量大小的问题,不是问的采用机械还是自然补风。
回复
sherwinding
2014年02月24日 10:31:21
20楼
你按排风的80%就是61760的话,除排烟量也就60%
回复

相关推荐

APP内打开