请教一个车库补风问题
刘川川
刘川川 Lv.7
2014年01月09日 11:11:34
来自于通风排烟
只看楼主

我们做车库通风都是排风和排烟共用系统,补风一般按排烟量的50%选取,但是这个50%一般是小于排风量的80%,这样就只符合排烟补风,不符合排风补风量,大家平时怎么做的?比如车库面积3600,两个防烟分区各1800,层高4.2,那么每个防烟分区排风(烟)就是32400/45360,HTF消防风机选取38600/51550,该防火分区补风按排烟50%就是51550,按排风的80%就是61760,我们一般都是排烟50%就行了,但是上次遇到一个审图说这个只满足排烟补风,不满足排风补风要求,大家都是怎么做的?

我们做车库通风都是排风和排烟共用系统,补风一般按排烟量的50%选取,但是这个50%一般是小于排风量的80%,这样就只符合排烟补风,不符合排风补风量,大家平时怎么做的?
比如车库面积3600,两个防烟分区各1800,层高4.2,那么每个防烟分区排风(烟)就是32400/45360,HTF消防风机选取38600/51550,该防火分区补风按排烟50%就是51550,按排风的80%就是61760,我们一般都是排烟50%就行了,但是上次遇到一个审图说这个只满足排烟补风,不满足排风补风要求,大家都是怎么做的?
免费打赏
jyh060552
2014年01月09日 12:08:21
2楼
都差不多吧!
回复
yilawyn
2014年01月09日 21:08:24
3楼
满足排烟就好了,排风很多都不开的呢
回复
maochencong1234
2014年01月10日 09:49:23
4楼
你想得太细了,考试一个排烟就可以了。
回复
凯文先生
2014年01月10日 09:52:35
5楼
我做的都是补风只做消防排烟补风,平时是利用直通室外的车道自然补风
回复
刘川川
2014年01月10日 11:09:01
6楼
yilawyn 发表于 2014-1-9 21:08 满足排烟就好了,排风很多都不开的呢实际用的时候是不开,但是我们算的时候审图就提了这个。
回复
刘川川
2014年01月10日 11:10:12
7楼
wd19901217 发表于 2014-1-10 09:52 我做的都是补风只做消防排烟补风,平时是利用直通室外的车道自然补风那大型车库,有些分区在靠里面,很多都没有直通室外的车道,或者相邻分区也没有车道,这种就不能自然补风了啊。
回复
王农勤
2014年01月10日 12:58:51
8楼
可以采用自然补风,校核一下,不够的话,采用送风的形式嘛。
回复
云飘飘
2014年01月11日 07:33:54
9楼
我也是只满足排烟补风
回复
qq363698461
2014年01月11日 12:55:07
10楼
资料不错,学习了!!
回复
mike098
2014年01月14日 17:42:34
11楼
是排烟量的50%,但是如果排烟量的50%小于排风量,此时补风量=排风量!
回复