【用电规范要遵守】看看这个电气设备事故现场,亮瞎了!
电老板
电老板 Lv.11
2014年01月06日 13:35:07
只看楼主

还是看下现场吧、电气的规范还是要遵守的,不要拿安全不当回事,得过且过,不怕一万就怕万一,这个没有装熔断器的,设备全部已经报废了,不知道你们看到这个烧成这样的有什么感受,反正我都惊呆了!



还是看下现场吧

9.jpg

10.jpg

11.jpg

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg


电气的规范还是要遵守的,不要拿安全不当回事,得过且过,不怕一万就怕万一,这个没有装熔断器的,设备全部已经报废了,不知道你们看到这个烧成这样的有什么感受,反正我都惊呆了!



1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg

qxy6404
2014年01月07日 17:33:11
22楼
我看了照片,觉得有几点观点:1、配电箱内设备陈旧或选型不当;没有采用耐火型开关。2、主开关的出线应采用铜排连接。3、明显是长期过载导致电线燃烧造成的。
回复
我爱喝绿茶
2014年01月08日 10:09:20
23楼
触目惊心啊,烧的好可怕。
回复
y806099267
2014年01月08日 10:39:20
24楼
其他原因不要分析 首先配电箱就是一个 不合格产品 不烧就不正常
回复
wsz198086
2014年01月08日 11:11:01
25楼
接触不良引起的
回复
tune36
2014年01月08日 11:31:36
26楼
烧的太凶了,保护怎么没起作用。。
回复
sjg9876
2014年01月08日 12:16:34
27楼
吓死我们拉,惨不忍睹,用电安全第一!:)
回复
loujinpu
2014年01月08日 13:52:01
28楼
现在配电箱内很少采用熔断器了,熔断器的功能就是过载和短路,这两个功能断路器就具备,最后两排怎么断路器串联使用?
回复
呆呆123
2014年01月08日 14:18:06
29楼
安全第一,,以后得注意啦
回复
lingxuct
2014年01月08日 17:04:49
30楼
刚过来看,图片中的现象,个人意见和“老盖”一致!

什么过载,接触不良,统统废话!

为什么没有接出线的开关烧了,(下面)接有出线的开关不会烧?

有人故意放火烧的,不是电气事故,是火灾事故!
回复
silencewhz
2014年01月08日 19:50:21
31楼
配电箱内很少采用熔断器了,熔断器的功能就是过载和短路,这两个功能断路器就具备了
回复

相关推荐

APP内打开