关于基础埋深与嵌固端的问题
yidazhizun
yidazhizun Lv.4
2014年01月02日 14:05:28
来自于地基基础
只看楼主

本帖最后由 yidazhizun 于 2014-1-2 14:07 编辑 22层的剪力墙工程,地下两层,地上22层,北面是下沉广场,东、西、南三面是地下车库,基础埋深能不能从正负0的位置开始算,正负0能不能当成嵌固端,请各位大师给点意见!!!如果这样设计的话,有什么风险??

本帖最后由 yidazhizun 于 2014-1-2 14:07 编辑

22层的剪力墙工程,地下两层,地上22层,北面是下沉广场,东、西、南三面是地下车库,基础埋深能不能从正负0的位置开始算,正负0能不能当成嵌固端,请各位大师给点意见!!!如果这样设计的话,有什么风险??



2.png

77789d4602fb63aea60b.rar
1.2 MB
立即下载
免费打赏
hhai2
2014年01月05日 16:42:43
2楼
这个问题不好答复。我们也遇到过这种问题。我认为可采用某种折中的办法处理,但得不到普遍同意,尤其担心各级审图给予否定的答复。其实,随着建筑工程的发展,高层建筑结构的埋深问题还有很多,需要规范制定者给出更细致的规定,或者,给设计人一定机动权。否则,埋深全部要从下沉广场算起,那真是够惨的。
回复
szb1002
2014年01月05日 21:37:51
3楼
基础埋深肯定是要从室外地面开始算的
至于那一层能作为嵌固端,请参考抗规GB5001-2010第6.1.14,看你地下室顶板能不能满足作为嵌固端的条件,如果不能满足,就只能取基础那层作为嵌固端了,希望能帮上忙:)
回复
maxiaoguang1180
2014年01月06日 10:16:14
4楼
应按不利的情况(广场)考虑
回复
普普通通
2014年01月06日 11:00:53
5楼
一般认为如果有一面地下室开口全是下沉广场的话,正负0不能作为嵌固端
回复
国家建筑
2014年01月06日 13:51:28
6楼
0.00可以作为嵌固端,但是埋深得从室外地坪算起,下沉广场那
回复
qjl110406a
2014年01月06日 14:18:53
7楼
谢谢楼主分享
回复
xjmdmc
2014年01月06日 16:04:38
8楼
这种问题最好先和审图机构先沟通吧,对于基础埋深本人倾向于沙发的意见,基础埋深应该考虑折中,嵌固在基础
回复
develop116
2014年01月06日 16:33:49
9楼
按计算的话,可能正负0可能可以满足作为嵌固端的条件,但是审图可能不同意,将嵌固端延伸至基础较好。
回复
cqutm2005
2014年01月06日 19:55:09
10楼
四周都有良好的侧限,并且相关范围内满足刚度比大于2才能成为嵌固端
回复
随风而舞
2014年01月06日 22:41:31
11楼
兄弟,计算嵌固端肯定是基础顶部的,抗震嵌固端对于这种情况建议延伸至地下二层~~