PKPM地下室剪力墙配筋问题
大面无敌
2013年12月31日 10:39:19
只看楼主

本帖最后由 lyetxx 于 2014-2-17 14:30 编辑 新人求助:H1.0-37.6(双侧/m) 这个应该怎么配呢??

本帖最后由 lyetxx 于 2014-2-17 14:30 编辑

新人求助: 0LY1N%(@@`NK_@4AYP2({(C.jpgH1.0-37.6(双侧/m) 这个应该怎么配呢??

0LY1N%(@@`NK_@4AYP2({(C.jpg

免费打赏
大面无敌
2014年02月17日 14:31:10
2楼
自己顶,有哪位专家能一解小弟心中的疑惑呢?
回复
daikewoniu
2014年02月17日 15:02:41
3楼
水平向钢筋1/2,竖向配筋37.6/2,单位是cm2,具体看satwe说明说就有的
回复
大面无敌
2014年02月17日 15:13:33
4楼
daikewoniu 发表于 2014-2-17 15:02 水平向钢筋1/2,竖向配筋37.6/2,单位是cm2,具体看satwe说明说就有的水平分布钢筋的间距是不是在SATWE的 “分析与设计参数补充定义 ”这个模块里的 “配筋信息”栏里的“墙水平分布筋间距”定义的?我定义的是间距200,那H1.0配筋换算成单根水平钢筋是不是要:每延米(1.0*100/0.2)*0.5=250mm2??是这样么?
回复
xiegh
2014年02月17日 15:16:05
5楼
不错,不错,谢谢无私分享
回复
bukuren
2014年02月17日 17:25:45
6楼
你这挡墙,自己配筋吧
回复
baobao0608
2014年02月18日 16:58:19
7楼
地下室外墙配筋建议自己另算,不建议用PKPM的计算结果。
回复
liuchifeng5666
2014年04月24日 15:41:45
8楼
3.14*64=20.96 20.96*2=40.1》37.6
回复
qq490807338
2015年11月09日 13:47:55
9楼
学习了~学习了~
回复
温故而知新
2015年11月10日 08:59:42
10楼
回复
相水有毒
2015年11月12日 17:00:00
11楼
好资料,不差钱的!!!
回复

相关推荐

APP内打开