楼梯间加压送风为什么要设置防回流装置?
dandan19870922
2013年12月23日 17:47:44
来自于通风排烟
只看楼主

技术措施4.10.9第10条说加压送风机压出段应设置防止回流装置,为什么要防止回流,如果不设止回阀会产生什么后果?

技术措施4.10.9第10条说加压送风机压出段应设置防止回流装置,为什么要防止回流,如果不设止回阀会产生什么后果?
免费打赏
jyhimpossible
2013年12月23日 21:16:04
2楼
我的理解:不设止回阀怎么防烟?
回复
wode0418
2013年12月24日 07:54:11
3楼
防止烟囱效应吧
回复
chenxia2012
2013年12月24日 09:52:53
4楼
防止着火时,里面气压大,气流回串,风送不进来
回复
maochencong1234
2013年12月24日 10:24:02
5楼
谢谢分享!
回复
mlktime
2013年12月24日 16:31:41
6楼
加止回阀可以保护风机,一般风机出口,水泵出口都需要设置止回阀
回复
coco000
2013年12月24日 16:44:39
7楼
为了防止烟囱效应
回复
无果
2013年12月25日 15:54:38
8楼
好像我们一般都没做
回复
coco000
2013年12月25日 16:18:24
9楼
如果做的是自垂式百叶风口可以不做止回阀,这个需要和审图单位沟通一下
回复
gf6227
2013年12月27日 16:07:19
10楼
pashanhu312225 发表于 2013-12-25 16:18 如果做的是自垂式百叶风口可以不做止回阀,这个需要和审图单位沟通一下正解,一般都是自垂百叶
回复
dandan19870922
2013年12月27日 16:35:07
11楼
pashanhu312225 发表于 2013-12-25 16:18 如果做的是自垂式百叶风口可以不做止回阀,这个需要和审图单位沟通一下这条整句是“防烟楼梯间的加压送风口可采用自垂百叶式或常开百叶式风口,并应在加压送风机压出段设置防止回流装置或者电动调节阀。那意思不是说即使是自垂百叶风口也要设置止回阀?