技术措施4.10.9第10条说加压送风机压出段应设置防止回流装置,为什么要防止回流,如果不设止回阀会产生什么后果?
技术措施4.10.9第10条说加压送风机压出段应设置防止回流装置,为什么要防止回流,如果不设止回阀会产生什么后果?
2楼
我的理解:不设止回阀怎么防烟?
回复
3楼
防止烟囱效应吧
回复
4楼
防止着火时,里面气压大,气流回串,风送不进来
回复
5楼
谢谢分享!
回复
6楼
加止回阀可以保护风机,一般风机出口,水泵出口都需要设置止回阀
回复
7楼
为了防止烟囱效应
回复
8楼
好像我们一般都没做
回复
9楼
如果做的是自垂式百叶风口可以不做止回阀,这个需要和审图单位沟通一下
回复
10楼
pashanhu312225 发表于 2013-12-25 16:18 如果做的是自垂式百叶风口可以不做止回阀,这个需要和审图单位沟通一下正解,一般都是自垂百叶
回复
11楼
pashanhu312225 发表于 2013-12-25 16:18 如果做的是自垂式百叶风口可以不做止回阀,这个需要和审图单位沟通一下这条整句是“防烟楼梯间的加压送风口可采用自垂百叶式或常开百叶式风口,并应在加压送风机压出段设置防止回流装置或者电动调节阀。那意思不是说即使是自垂百叶风口也要设置止回阀?