请问什么是水泵的压力起泵
zhangyue199013
Lv.6
2013年12月17日 15:09:30
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
压力起泵是不是水足够多,水的压力达到一定值时,水泵就启动了
压力起泵是不是水足够多,水的压力达到一定值时,水泵就启动了
免费打赏
roooocky
2013年12月17日 17:59:44
2楼
喷淋稳压泵?喷淋稳压泵应该是欠压启泵
回复
xrg885
2013年12月18日 07:53:55
3楼
压力控制器,和电接点压力表。远传压力表(变频控制),在系统中压力到了就启泵,有控制图来控制。
回复
ssqqugamd
2013年12月18日 08:26:28
4楼
水泵送水阀门开启就启动水泵为压力启动。
回复
mingyue198732
2013年12月18日 15:38:54
5楼
ssqqugamd 发表于 2013-12-18 08:26 水泵送水阀门开启就启动水泵为压力启动。强电商送控制线或消防上做控制启动阀门?
回复
相关推荐
水泵的吸入压力指的是什么?
中央空调
2017-03-18 18:00:54
求解水泵给水压力和母管压力的区别
建筑给排水
2017-02-23 11:29:16
水系统压力分析与水泵性能
中央空调
2017-02-10 09:54:43
已知系统静压,水泵性能曲线,管路阻力的情况下,能算出水泵进出口压力吗?
采暖供热
2017-01-09 18:46:11
【规范讨论】消防水泵低压压力开关应该怎么选型?
建筑消防给水
2016-09-22 14:13:22
空调冷冻水泵进出口压力不正常的原因分析
中央空调
2016-08-23 14:34:27
市政给水管网运行压力或者说送水泵房出厂压力为多少最合适?有何依据?
市政给排水
2016-08-20 14:07:45
消防水泵零流量时的压力
建筑消防给水
2016-06-30 17:55:09
【新消规】消防水泵供水压力的确定步骤
建筑给排水
2016-06-13 18:27:50
如何校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响
建筑给排水
2016-01-22 09:29:31
消防水泵的流量和压力测试装置设置问题
建筑消防给水
2015-12-22 15:58:34
哪位大神知道水泵的进口压力如何计算
中央空调
2015-12-07 11:58:15
消火栓系统加压泵是否有必要同时在高位水箱出水管设流量开关,在水泵出水管设压力...
结构资料库
2015-12-02 18:01:45
关于水泵和楼层压力的困惑
建筑给排水
2015-11-11 10:10:04
屋顶高层水泵压力表跳动问题
建筑给排水
2015-10-29 21:16:28
请问新规范中规定消防水泵能自动起泵;那系统压力下跌至多少时候自动启泵呀
建筑消防给水
2015-09-16 11:00:04
消防水泵出水干管上压力开关压力值如何计算
建筑消防给水
2015-05-08 10:28:19
高层生活供水系统中水泵出水口与压力表间这是什么?
混凝土结构
2015-04-15 15:31:25
采暖循环水泵的入口压力问题
采暖供热
2014-12-09 09:47:05
冷却水泵压力为0,但溴化锂上冷却水管进显示为0.24
中央空调
2014-08-08 18:41:36
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开