请问新规范中规定消防水泵能自动起泵;那系统压力下跌至多少时候自动启泵呀
jianglin005
2015年09月16日 11:00:04
只看楼主

请问新规范中规定消防水泵能自动起泵;那系统压力下跌至百分之多少时候自动启泵呀

请问新规范中规定消防水泵能自动起泵;

那系统压力下跌至百分之多少时候自动启泵呀

免费打赏
lichangan1000
2015年09月16日 13:43:12
2楼
消规:5.3.3-2很明确:比平时低7-10m。
回复
jianglin005
2015年09月16日 13:49:36
3楼
lichangan1000 发表于 2015-9-16 13:43 消规:5.3.3-2很明确:比平时低7-10m。那一般系统正常值是多少啊 因为上次听消防顾问说 新规范上说现在系统压力下降15%就启动主泵 所以不是太理解
回复
jianglin005
2015年09月16日 13:50:25
4楼
lichangan1000 发表于 2015-9-16 13:43 消规:5.3.3-2很明确:比平时低7-10m。表面上至看到说要压力开关 但是压降不知道怎么算这个百分比
回复
陆耀
2015年09月17日 09:52:43
5楼
稳压泵开启压力加上稳压泵与消防泵压力开关高差 再减去7-10m,就是消防泵压力开关开启的压力。
回复
lichangan1000
2015年09月17日 10:58:15
6楼
百分比,就是无厘头。规范已经很明确。为何总在纠结百分比。误人子弟。
回复
gaorenfei3000
2015年10月26日 23:39:48
7楼
压力开关启动消防泵的作用原理:当系统处于日常状态,压力没有下降时候,系统压力处于设计正常值,压力开关在水压作用下,平衡静止。当火灾发生,喷头处喷出水,系统压力下降时(一般下降15%),压力开关在水压作用下动作,接通消防泵的启动控制电路,消防泵就启动。启动消防泵后,系统水压会上升,压力开关可能会复位,但是消防泵不会停止,一直运行,除非人为手动停止。
系统压力是在设计自动喷水灭火系统时的设计压力,应保证最不利点喷头的水压要求,一般要求最不利点喷头的水压不小于0.05MPa,系统压力应根据该要求计算确定。
回复

相关推荐

APP内打开