地下室地区消火栓环网压力计算
gududefan
gududefan Lv.11
2013年12月15日 18:01:57
只看楼主

我这边地下室很大8W平米,地面上都是30多层的住宅,消火栓分了2个区,-1-5是低区,6-32是一个高区,低区是从高区消火栓环网减压过去的,现在想问低区的压力怎么算。我量了下,地下室的最大那个环的长度是1500米左右,我现在2种计算方式1、按地下室最不利,一半的环是800,40L/S,DN150的环管,水损49米,加上栓压力25米,就70米2、5层加栓高的标高是14米,栓压力25米,算半环水损49米,88米

我这边地下室很大8W平米,地面上都是30多层的住宅,消火栓分了2个区,-1-5是低区,6-32是一个高区,低区是从高区消火栓环网减压过去的,现在想问低区的压力怎么算。
我量了下,地下室的最大那个环的长度是1500米左右,我现在2种计算方式
1、按地下室最不利,一半的环是800,40L/S,DN150的环管,水损49米,加上栓压力25米,就70米
2、5层加栓高的标高是14米,栓压力25米,算半环水损49米,88米


这里主要是那个水损很大,请教高手,这里计算有什么地方错误,请指点,谢谢~~
免费打赏
刘少仓
2013年12月23日 13:57:19
23楼
跟着楼主学习,谢谢楼上各位的解答
回复
cutelee
2013年12月23日 14:43:12
24楼
地下室的消火栓用水量不需要40那么大,20可以了。
回复
gududefan
2013年12月23日 20:55:03
25楼
cutelee 发表于 2013-12-23 14:43 地下室的消火栓用水量不需要40那么大,20可以了。给个理由,规范上的40L/S怎么解释
回复
weiwei4206
2013年12月24日 14:33:06
26楼
gududefan 发表于 2013-12-23 12:44 地下室,上面是100米的商住,消火栓取了40L/S对头,高规表7.2.1上明确说了的。
回复
fanxiaobai8
2013年12月24日 15:39:46
27楼
路过,学习了:)
回复
太阳当空照
2013年12月24日 15:47:39
28楼
这个问题我今天也在思考,个人觉得在环状管网上接支路加减压阀不是很正确。如果要加的话也应该是在消防泵出口的2根管道上分别接触支路加减压阀。只有这样才能计算出正确的阀前压力。 其实你地区完全可以采用减压消火栓的。现在也很普遍造价也不是很贵。 以上是个人对次问题的理解 希望大家指正。
回复
太阳当空照
2013年12月24日 15:48:48
29楼
这个问题我今天也在思考,个人觉得在环状管网上接支路加减压阀不是很正确。如果要加的话也应该是在消防泵出口的2根管道上分别接出支路加减压阀。只有这样才能计算出正确的阀前压力。 其实你低区完全可以采用减压消火栓的。现在也很普遍造价也不是很贵。 以上是个人对次问题的理解 希望大家指正。
回复
zzh875010462
2013年12月24日 19:00:21
30楼
求全面点的论文:):)
回复
心平气和1118
2013年12月25日 08:23:47
32楼
减压稳压消火栓不稳定
回复
crossbow2000
2013年12月25日 09:20:29
33楼
l楼主你的水损怎么算的,怎么那么大?消防管内的流量一般按不超过2.5米/s的流速计算!
回复

相关推荐

APP内打开