地下室地区消火栓环网压力计算
gududefan
gududefan Lv.11
2013年12月15日 18:01:57
只看楼主

我这边地下室很大8W平米,地面上都是30多层的住宅,消火栓分了2个区,-1-5是低区,6-32是一个高区,低区是从高区消火栓环网减压过去的,现在想问低区的压力怎么算。我量了下,地下室的最大那个环的长度是1500米左右,我现在2种计算方式1、按地下室最不利,一半的环是800,40L/S,DN150的环管,水损49米,加上栓压力25米,就70米2、5层加栓高的标高是14米,栓压力25米,算半环水损49米,88米

我这边地下室很大8W平米,地面上都是30多层的住宅,消火栓分了2个区,-1-5是低区,6-32是一个高区,低区是从高区消火栓环网减压过去的,现在想问低区的压力怎么算。
我量了下,地下室的最大那个环的长度是1500米左右,我现在2种计算方式
1、按地下室最不利,一半的环是800,40L/S,DN150的环管,水损49米,加上栓压力25米,就70米
2、5层加栓高的标高是14米,栓压力25米,算半环水损49米,88米


这里主要是那个水损很大,请教高手,这里计算有什么地方错误,请指点,谢谢~~
免费打赏
ryslym
2013年12月20日 12:55:35
13楼
你的40L/s 怎么来的??:P
回复
gududefan
2013年12月20日 15:16:24
14楼
ryslym 发表于 2013-12-20 12:55 你的40L/s 怎么来的??看看高层建筑防火规范
回复
gududefan
2013年12月20日 15:17:03
15楼
lichangan1000 发表于 2013-12-20 09:37 地下室消防水量10l/s。DN100?能不能这样理解?至少也要20L/S,地下室车库的用水量,看看车归
回复
tx
2013年12月21日 01:31:21
16楼
强烈建议把环干管换成DN200的
回复
wangjia125527
2013年12月21日 10:35:45
17楼
:o:o:o:o:o:o:o:o
回复
燃点孤独
2013年12月22日 10:58:29
18楼
为什么要用200管呢?
回复
lichangan1000
2013年12月23日 10:11:33
19楼
一类地下车库,室内消火栓10l/s。室外20l/s.
回复
lichangan1000
2013年12月23日 10:14:46
20楼
室内10l/s。用不到DN150,沿程阻力还那么大?
回复
xsyisi
2013年12月23日 10:19:13
21楼

感谢楼主的分享!
回复
gududefan
2013年12月23日 12:44:23
22楼
lichangan1000 发表于 2013-12-23 10:11 一类地下车库,室内消火栓10l/s。室外20l/s.地下室,上面是100米的商住,消火栓取了40L/S
回复