低压电容补偿柜为什么只取一相的电流,如果三相不平衡的话,还可以这样么,以前没考虑过这个问题,现在想不明白,求解答

低压电容补偿柜为什么只取一相的电流,如果三相不平衡的话,还可以这样么,以前没考虑过这个问题,现在想不明白,求解答
免费打赏
rmrmrm
2013年12月17日 10:07:14
12楼
江苏供电公司早就要求三相分补了。公变供电超100kW也是。吐槽一句,哪怕就是水泵房也要分补
回复
天狼之吻
2014年02月01日 12:53:13
13楼
学习谢谢楼主
回复
wuchiqun
2014年02月02日 08:27:12
14楼
本帖最后由 wuchiqun 于 2014-2-8 22:45 编辑

当然可以的!
无功补偿要求是;“就地平衡,不欠补、不过补”的力率调整原则。在这原则上采用人工措施(方法),三种方式;一是集中补偿,二是分散补偿,三是随机补偿,可同时可选择二种。
补偿视用电户实际可以选择三相共补可以选择三相分补,可以静态补偿可以动态补偿,共补时只取一相电流,但必须应是A相(顺相序)采样的电流。三相分补就得三相电流同时采样。
回复
shenzhen_aut
2014年02月03日 21:42:21
15楼
本帖最后由 shenzhen_aut 于 2014-2-3 21:59 编辑

呵呵:

楼主的问题是个历史遗留问题。
早期(80年代)搞自动补偿的时候,因为当时的情况是这样:1、用电时三相基本比较平衡;2、当时计算机技术几乎没有,用模拟电子技术测量功率因数非常困难;3、低压补偿电容器制造能力不高。
所以就采用“够用即可”的工程原则,沿用指针式功率因数表的设计思想,设计了跨相采样的方式,来测量功率因数及控制。这样可以比较容易地实现对功率因数的测量和输出控制,在“三相基本平衡”的条件下,可以满意的进行自动补偿。80年代到90年代,推广使用这种方式的补偿器,给电力系统和用户带来巨大的效益。
时代的发展,使得对补偿的要求更高,加之微计算机技术的发展,分相补偿也就逐步进入电网。
实际上,用电平衡,是供电局对用户的基本要求,绝大多数用户,也能够做到。所以再今后相当长的时间中,共补还是主流,分补是补充。当然,像江苏强制要求分部,属于行政问题,不在技术与市场问题之中。
奥特的微信正在连载:【电工宝典-无功补偿常见问题解答】,欢迎加关注。扫描下面二维码即可。
回复
songguoluo
2014年02月08日 13:24:00
16楼
wuchiqun 发表于 2014-2-2 08:27 当然可以的! 无功补偿要求是;“就地平衡,不欠补、不过补”的力率调整原则。在这原则上采用人工措施 …此是正解。
回复
wuchiqun
2014年02月08日 22:48:27
17楼
songguoluo 发表于 2014-2-8 13:24 此是正解。谢谢!共同学习、讨论、进步、提高。
回复
reddarmy
2014年02月12日 23:20:11
18楼
这真是好好学习了
回复
reddarmy
2014年02月12日 23:22:32
19楼
wuchiqun 发表于 2014-2-2 08:27 当然可以的! 无功补偿要求是;“就地平衡,不欠补、不过补”的力率调整原则。在这原则上采用人工措施 …为什么一定是A相的采样电流呢
回复
超帕特尔
2014年02月13日 10:33:50
20楼
谢谢楼主
回复
beida_energy
2014年05月02日 15:07:51
21楼
在低压配电的前端,即补偿电容的地方,三相肯定是较为平衡的。而且,无论是那一类的用户至少前端的电流比较平衡的。这是普遍规律。