低压电容补偿柜为什么只取一相的电流,如果三相不平衡的话,还可以这样么
傲武姣
傲武姣 Lv.7
2013年12月14日 11:18:50
只看楼主

低压电容补偿柜为什么只取一相的电流,如果三相不平衡的话,还可以这样么,以前没考虑过这个问题,现在想不明白,求解答

低压电容补偿柜为什么只取一相的电流,如果三相不平衡的话,还可以这样么,以前没考虑过这个问题,现在想不明白,求解答
免费打赏
香烟袅袅
2013年12月14日 11:32:44
2楼
电容补偿柜采取的集中补偿,前提是三相平衡。对于不平衡情况采取就地分相补偿
回复
wboy8759
2013年12月14日 12:55:36
3楼
电容补偿装置的取样电流一般从低压总进线处或者母联回路取得,这两处电流基本是三相平衡的,所以取一相即可,误差不大。
回复
姜振祥
2013年12月15日 08:14:00
4楼
共补一般采样电流取一相电流就可以啊,要是分补那就得取三相电流作为采样啊。所以楼主的关注补偿设备的补偿形式。还有一种就是混补的 这种也采样电流也是三相。
回复
开心老爸
2013年12月15日 09:00:37
5楼
共补的时候只取一相,分补的时候应该三相都取
回复
傲武姣
2013年12月15日 11:14:31
6楼
多谢各位发言指教,了解了
回复
liqiang20131212
2013年12月15日 12:52:10
7楼
多谢各位发言指教
回复
engineershao
2013年12月15日 13:54:43
8楼
那是共补的情况,就算三相不平衡,也不会相差很大的。
回复
额的神
2013年12月16日 12:51:05
9楼
多谢各位发言指教,了解了
回复
liushifunihao
2013年12月16日 23:43:49
10楼
采取的共补方式。
回复
暗夜星痕
2013年12月17日 08:44:31
11楼
分补造价会不会很贵啊
回复