低压电容补偿柜为什么只取一相的电流,如果三相不平衡的话,还可以这样么,以前没考虑过这个问题,现在想不明白,求解答
低压电容补偿柜为什么只取一相的电流,如果三相不平衡的话,还可以这样么,以前没考虑过这个问题,现在想不明白,求解答
2楼
电容补偿柜采取的集中补偿,前提是三相平衡。对于不平衡情况采取就地分相补偿
回复
3楼
电容补偿装置的取样电流一般从低压总进线处或者母联回路取得,这两处电流基本是三相平衡的,所以取一相即可,误差不大。
回复
4楼
共补一般采样电流取一相电流就可以啊,要是分补那就得取三相电流作为采样啊。所以楼主的关注补偿设备的补偿形式。还有一种就是混补的 这种也采样电流也是三相。
回复
5楼
共补的时候只取一相,分补的时候应该三相都取
回复
6楼
多谢各位发言指教,了解了
回复
7楼
多谢各位发言指教
回复
8楼
那是共补的情况,就算三相不平衡,也不会相差很大的。
回复
9楼
多谢各位发言指教,了解了
回复
10楼
采取的共补方式。
回复
11楼
分补造价会不会很贵啊