二层钢框架围护墙图审时非让做填充墙?
qiangdazhongg
2013年12月12日 16:17:15
只看楼主

做了个二层钢框架的小厂房,平面尺寸21X32米,柱网6.27X6.84。一层4.5米高,二层3.8米高,楼面现浇,屋面用的岩棉复合板,甲方要求墙面用砌体的。我直接做了条基砖墙砌到顶,砖墙在柱子外面贴砌的,做了地圈梁一道,3.2米标高窗口处圈梁一道250X250的,4.5米标高圈梁一道,墙顶做了圈梁一道,钢柱处做构造柱,墙体与钢柱接结,楼面现浇板与墙体圈梁接结。 可结果图审时不通过,说不行,非让做成填充墙的。我就纳闷了!还请各位给我点拨点破。

原先做的10多米高的门刚的砖围护墙不都是直接砌到顶的吗,框架的位移比门刚的小多了,为什么就不能这样砌墙呢?用砌块做填充墙,墙顶为自由端,老是感觉不如直接砖墙到顶的结实。还请各位朋友帮小弟解解心中疑惑,审图为什么非要我这么做呢。


免费打赏
yahoovladier
2013年12月13日 13:28:09
12楼
谢谢欧猪的资料,学习了。
回复
木土土
2013年12月13日 15:58:26
13楼
有点乱,楼主还是好好想想吧,审图办还是有道理的
回复
zhaoxy1223
2013年12月13日 16:13:47
14楼
这种做法去年看到过一次事故,砌到二层时可能由于砌墙高差较大,没有有效的安全防护措施,造成伤亡事故
回复
lydxdm
2013年12月13日 17:00:07
15楼
"楼面现浇板与墙体圈梁接结。"这个地方搞错了,后砌墙怎么会和现浇板一块浇注?结构体系混乱了。再一个个人认为填充墙从基础做到屋顶不合适,二层一般做到钢梁上。
回复
zhiyourongbb
2013年12月13日 17:15:38
16楼

有点乱,楼主还是好好想想吧,审图办还是有道理的
回复
qjl110406a
2013年12月13日 17:18:47
17楼
谢谢楼主分享
回复
土木结构
2013年12月13日 19:59:03
18楼
按图审做
回复
sundyli1977
2013年12月14日 09:58:23
19楼
楼主,哪里的工程啊?我们这边都这样做,审查也不会提啊
回复
jj-yy
2013年12月14日 11:15:29
20楼
不应砌在钢梁上或钢梁之间,钢梁的变形率比砌体大,处理欠妥
回复
whsss111
2013年12月14日 12:57:40
21楼
你做的工程,体系不对,混合不是,框架不是,图审不过很正常。最好按钢框架设计,砖墙做成填充墙的.
回复