框架结构填充墙构造柱设置
pl_16908964
2023年02月22日 16:57:33
只看楼主

主要参考规范、图集及论文:DB33∕T 1027-2018 蒸压加气混凝土砌块应用技术规程GB50003-2011 砌体结构设计规范JGJ145-2013 混凝土结构后锚固技术规程13J104 蒸压加气混凝土砌块、板材构造12G614-1 砌体填充墙结构构造框架或框剪结构后砌填充墙的构造柱设置通常设计不会在图纸上明确,需要施工单位根据内装图纸和结构总说明中关于构造柱设置的相关要求以及相关规范要求进行深化。但是不同的人对规范的理解不同。本文的目的就是对有关构造柱设置的相关规范、图集进行汇总学习。本文钢筋符号代换一、结构总说明中关于填充墙构造柱的设置

墙内构造柱按以下原则设置:

1、墙长大于5m时,沿墙长方向每隔4m设置一根构造柱;2、外墙转角、楼梯间墙转角、电梯井角部以及无翼墙或混凝土墙(柱)的填充墙端部应设置构造柱;3、砌筑填充墙时应错缝搭砌;两墙相交时,若因砌块模数等原因而无法错缝搭砌时,则在其相交处设置构造柱;4、构造柱截面为墙宽×200,纵筋为4C12,箍筋C6@200;5、构造柱纵筋在梁、板或基础中的锚固做法详见图集12G614-1第10、15页;构造柱与填充墙的拉结做法详见图集12G614-1第15、16页。

二、填充墙与框架的两种连接方式填充墙与框架的连接,可根据设计要求采用脱开(柔性连接)或不脱开(刚性连接)方法。有抗震设防要求时宜采用填充墙与框架脱开的方法。当填充墙与框架采用脱开的方法时,宜符合下列规定(GB50003-2011):1)填充墙两端与框架柱,填充墙顶面与框架梁之间留出不小于20mm的间隙;2)填充墙端部应设置构造柱,柱间距宜不大于20倍墙厚且不大于4000mm,柱宽度不小于100mm。柱竖向钢筋不宜小于A10,箍筋宜为A5,竖向间距不宜大于400mm。竖向钢筋与框架梁或其挑出部分的预埋件或预留钢筋连接,绑扎接头时不小于30d,焊接时(单面焊)不小于10d(d为钢筋直径)。柱顶与框架梁(板)应预留不小于15mm的缝隙,用硅酮胶或其他弹性密封材料封缝。当填充墙有宽度大于2100mm的洞口时,洞口两侧应加设宽度不小于50mm的单筋混凝土柱;3)填充墙两端宜卡入设在梁、板底及柱侧的卡扣铁件内,墙侧卡口板的竖向间距不宜大于500mm,墙顶卡口板的水平间距不宜大于1500mm;4)墙体高度超过4m时宜在墙高中部设置与柱连通的水平系梁。水平系梁的截面高度不小于60mm。填充墙高不宜大于6m;5)填充墙与框架柱、梁的缝隙可采用聚苯乙烯泡沫塑料板条或聚氨酯发泡剂材料填充,并用硅酮胶或其他弹性密封材料封缝;6)所有连接用钢筋、金属配件、铁件、预埋件等均应作防腐防锈处理,嵌缝材料应能满足变形和防护要求。当填充墙与框架采用不脱开的方法时,宜符合下列规定:1)沿柱高每隔500mm配置2根直径6mm的拉结钢筋(墙厚大于240mm时配置3根直径6mm),钢筋伸入填充墙长度不宜小于700mm,且拉结筋筋应错开截断,相距不宜小于200mm。填充墙墙顶应与框架梁紧密结合。顶面与上部结构接触宜用一皮砖或配砖斜砌楔紧;2)当填充墙有洞口时,宜在窗洞口的上端或下端、门洞口的上端设置钢筋混凝土带,钢筋混凝土带应与过梁的混凝土同时浇筑,其过梁的断面及配筋由设计确定。钢筋混凝土带的混凝土强度等级不小于C20。当有洞口的填充墙尽端至门窗洞口边距离小于240mm时,宜采用钢筋混凝土门窗框;3) 填充墙长度超过5m或墙长大于2倍层高时,墙顶与梁宜有拉接措施,墙体中部应加设构造柱;墙高超过4m时宜在墙高中部设置与柱连接的水平系梁,墙高超过6m时,宜沿墙高每2m设置与柱连接的水平系梁,梁的截面高度不小于60mm。三、13J104关于构造柱设置的规定:对有洞口砌块墙,当洞口宽度小于2.1m时,应在洞口两侧设置钢筋混凝土边框;当洞口宽度大于等于2.1m时,应在洞口两侧设置构造柱。对于设钢筋混凝土边框的情况,可采用如下方式替代:当墙厚大于等于200mm,砌块干密度为B05、B06、B07级且门型为普通门时,每隔600mm高放置一块与加气砌块尺寸相同的混凝土预制块。

1、抗震设防区构造柱设置原则

砌体墙的端部(无混凝土墙、柱时)及转角、丁字接头处;宽度大于等于2.1m洞口的两侧;当墙长大于5m或2倍层高时,应在墙体中部设置构造柱;当墙长大于8m时每隔3-3.5m设置构造柱;外围护角墙的阳角(包括悬挑结构的阳角)应设置构造柱;支承在悬臂梁或悬臂板上的墙体,应设置抗裂构造柱,间距小于等于3m。门边构造柱与抱框住的设置(12G614-1)抱框住钢筋设置(13J104)

2、构造柱钢筋设置

构造柱断面为墙厚×200mm,配筋4B12,A6@200,上下端600mm长度范围内,箍筋间距加密到100mm。构造柱的钢筋应锚入梁板或基础内上下各500mm,留出钢筋长度不小于700mm,钢筋搭接600mm。构造柱、水平系梁最外层钢筋的保护层厚度不应小于20mm;灰缝中拉结钢筋外露砂浆保护层的厚度不应小于15mm。构造柱、水平系梁纵向钢筋采用绑扎搭接时,全部纵筋可在同一连接区段搭接,此时钢筋搭接长度50d。

构造柱采用植筋后锚入主体结构时需满足植筋深度相关要求。

四、拉结筋(墙体与主体结构间刚性连接)

1、拉结筋的设置

13J104:

1)沿柱高每隔500mm(600mm)配置2根直径6mm的拉结钢筋(墙厚大于250mm时配置3根直径6mm),钢筋伸入砌块墙内长度在抗震设防烈度6度及6度以下时不宜小于700mm,多层建筑7度时宜沿墙全长贯通,7度高层建筑及8度时应沿墙全长贯通。2)当拉结筋采用HRB335或HRB400钢筋时,拉结筋末端不设180°弯钩。

2、墙体拉结筋的连接:

采用焊接接头时,单面焊接长度10d;采用绑扎连接时,搭接长度55d且不小于400mm。

13J104:拉结筋全长贯通与非全长贯通时的连接做法13J104:拉结筋开槽

3、拉结筋后植筋

后植筋锚固承载力计算

若拉结筋在施工中采用后植筋方式,应满足《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013的相关规定。

检验荷载值系根据现行行业标准《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145确定,并按下式计算:

式中: ——后植筋锚固承载力荷载检验值; ——锚筋截面面积(以钢筋植筋6mm计); ——锚筋屈服强度标准值

植筋锚固质量的非破损检验:1) 对重要结构构件及生命线工程的非结构构件,应取每一检验批植筋总数的3%且不少于5件进行检验;2) 对一般结构构件,应取每一检验批植筋总数的1%且不少于3件进行检验;3) 对非生命线工程的非结构构件,应取每一检验批锚固件总数的0.1%且不少于3件进行检验。GB50011-2010建筑抗震设计规范后植筋深度

JGJ145-2013:7.2.1 植筋的最小锚固长度 ,对受拉钢筋,应取0.3 、10d和100mm三者之间的最大值;对受压钢筋,应取0.6、10d和100mm三者之间的最大值;对悬挑构件尚应乘以1.5的修正系数。 为植筋的基本锚固深度,d为钢筋直径。

五、构造柱设置实例

位置1:无需设置构造柱;

位置2:墙长小于5m,但是门洞过梁搭接距离不够,且墙厚小于200mm,需设置构造柱;

位置3:门洞尺寸超过2100mm,两边设置构造柱。

相关推荐

APP内打开