二层钢框架围护墙图审时非让做填充墙?
qiangdazhongg
2013年12月12日 16:17:15
只看楼主

做了个二层钢框架的小厂房,平面尺寸21X32米,柱网6.27X6.84。一层4.5米高,二层3.8米高,楼面现浇,屋面用的岩棉复合板,甲方要求墙面用砌体的。我直接做了条基砖墙砌到顶,砖墙在柱子外面贴砌的,做了地圈梁一道,3.2米标高窗口处圈梁一道250X250的,4.5米标高圈梁一道,墙顶做了圈梁一道,钢柱处做构造柱,墙体与钢柱接结,楼面现浇板与墙体圈梁接结。 可结果图审时不通过,说不行,非让做成填充墙的。我就纳闷了!还请各位给我点拨点破。

原先做的10多米高的门刚的砖围护墙不都是直接砌到顶的吗,框架的位移比门刚的小多了,为什么就不能这样砌墙呢?用砌块做填充墙,墙顶为自由端,老是感觉不如直接砖墙到顶的结实。还请各位朋友帮小弟解解心中疑惑,审图为什么非要我这么做呢。


免费打赏
kketchup
2013年12月14日 14:04:19
22楼
体系混乱,假如你做的混凝土框架,你会在墙顶设圈梁然后和板连接吗
回复
icemountain2000
2013年12月14日 15:45:22
23楼
楼主这个做法,特别是楼板和圈梁连接,事实上造成是框架和砌体混合结构,且楼板被围护墙和框架梁双重约束,两个结构体系自振周期不一样,抗震本身就是不合理。一旦地震则两个结构互相作用,除非你设计时考虑过,进行过相关验算,否则肯定不行。
回复
codyguo
2013年12月14日 17:02:37
24楼
23#说的对,结构体系不明确
回复
土木结构
2013年12月14日 21:04:08
25楼
tushenshuodedui
回复
liguangsheng1234
2013年12月15日 10:20:29
26楼
框架结构(不管是钢框架还是混凝土框架),优先采用“每层荷载每层负担”的原则,做到传力的直接性。你这种做法不是“不可”,而是“不妥”
回复
zxtujianksq
2013年12月15日 15:35:46
27楼
学习了,有些东西必须按规范来,图审者有经验,值得赞扬:victory:
回复
yecat
2013年12月15日 17:50:29
28楼
框架就是框架,钢框架也是框架,墙体就应该是填充墙不是承重墙
回复
逐风
2013年12月15日 18:08:03
29楼
zlylrp 发表于 2013-12-13 12:06 钢结构框架外围护墙可以做单独基础,与主体结构贴砌,这应该是规范推介的做法,不过要算墙的稳定。如果把墙 …楼上是钢结构比较熟的人……
回复
guoyong1798
2013年12月15日 19:16:01
30楼
砌体结构不能与框架结构共同承重,好像考虑到地震的时候的破坏顺序。抗震规范上好像有,记得太清了,楼主可以查查
回复
zhoumo5200
2013年12月15日 20:53:06
31楼
又是框架,又是称重墙,到底哪个才是受力的啊?