关于砌体填充墙拉结筋问题的讨论
zsd_0150326923
2022年10月14日 10:40:23
来自于砖混结构
只看楼主

一、设计规范对于砌体填充墙抗震构造措施的要求 (一)《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016年版) 13.3.2.1非承重墙体宜优先采用轻质墙体材料;采用砌体墙时,应采取措施减少对主体结构的不利影响,并应设置拉结筋、水平系梁、圈梁、构造柱等与主体结构可靠拉结。 13.3.2.3墙体与主体结构应有可靠的拉结,应能适应主体结构不同方向的层间位移;8、9度时应具有满足层间变位的变形能力,与悬挑构件相连接时,尚应具有满足节点转动引起的竖向变形的能力。

一、设计规范于砌体填充墙抗震构造措施的要求

(一)《建筑抗震设计规范》GB50011-20102016年版)

13.3.2.1非承重墙体宜优先采用轻质墙体材料;采用砌体墙时,应采取措施减少对主体结构的不利影响,并应设置拉结筋、水平系梁、圈梁、构造柱等与主体结构可靠拉结。

13.3.2.3墙体与主体结构应有可靠的拉结,应能适应主体结构不同方向的层间位移;8、9度时应具有满足层间变位的变形能力,与悬挑构件相连接时,尚应具有满足节点转动引起的竖向变形的能力。

13.3.4.3 填充墙应沿框架柱全高每隔500mm~600mm设2φ6拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6、7度时宜沿墙全长贯通,8、9度时应全长贯通。

13.3.4.4墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m或层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。

《非结构构件抗震设计规范》JGJ?339-2015关于非承重墙的抗震构造要求同《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016年版)一致。

《砌体结构设计规范》GB50001-2011

6.3.1框架填充墙墙体除应满足稳定要求外,尚应考虑水平风荷载及地震作用的影响。地震作用可按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011中非结构构件的规定计算

6.3.2在正常使用和正常维护条件下,填充墙的使用年限宜与主体结构相同,结构的安全等级可按二级考虑。

6.3.2.4.2 当填充墙与框架采用不脱开的方法时,宜符合下列规定:

        1)沿柱高每隔500mm配置2根直径6mm的拉结钢筋(墙厚大于240mm时配置3根直径6mm),钢筋伸入填充墙长度不宜小于700mm,且拉结钢筋应错开截断,相距不宜小于200mm。填充墙墙顶应与框架梁紧密结合。顶面与上部结构接触处宜用一皮砖或配砖斜砌楔紧;

        2)当填充墙有洞口时,宜在窗洞口的上端或下端、门洞口的上端设置钢筋混凝土带,钢筋混凝土带应与过梁的混凝土同时浇筑,其过梁的断面及配筋由设计确定。钢筋混凝土带的混凝土强度等级不小于C20。当有洞口的填充墙尽端至门窗洞口边距离小于240mm时,宜采用钢筋混凝土门窗框;

        3)填充墙长度超过5m或墙长大于2倍层高时,墙顶与梁宜有拉接措施,墙体中部应加设构造柱;墙高度超过4m时宜在墙高中部设置与柱连接的水平系梁,墙高超过6m时,宜沿墙高每2m设置与柱连接的水平系梁,梁的截面高度不小于60mm。

二、对填充墙拉结筋施工现状

对于填充墙拉结筋,一般设计单位图纸上均要求采用预埋式,但目前施工现场填充墙拉结筋施工工艺大多以植筋,采用植筋法埋设前期结构施工中无需考虑拉结筋的问题,而在砌墙施工前根据砌块模数,确定皮数杆后根据准确位置,用电锤打孔后注胶、埋设拉结筋。

经向多家施工单位了解,采用预埋拉结筋方式有以下问题:1)由于模板需要预先根据拉结筋位置打孔,致使模板损耗增加,并随着周转次数增加模板孔洞填塞不理想,影响混凝土外观质量;(2)预留位置难于对准灰缝;(3)预留拉结筋需要采取另外措施防止混凝土振捣时脱落。

采用植筋方式容易存在以下问题:1)钻孔深度不能满足植筋要求。一方面是由于设计单位图纸要求预埋拉结筋而不会标明植筋深度,另外一方面在钻孔过程,当遇到混凝土框架柱竖向钢筋、剪力墙中的暗柱钢筋及箍筋时,便停止钻进造成钻孔深度不够。2)植筋所钻孔道粉末没全部清除,清空不彻底。(3)植筋胶质量参差不齐、注入孔内数量较少。(4)二次扰动。若钢筋植入时间过短或植筋胶没有完全固化而砌体施工已经开始,造成植筋胶在固化期间被二次扰动,则植筋胶与拉结筋之间的粘结力、植筋胶与孔壁之间的粘结力将会遭到破坏。

三、对填充墙拉结筋认识

与主体连接的水平拉结筋2φ6@500是非结构构件的抗震构造措施,其主要机理为通过水平拉结筋或连系梁、竖向构造柱的作用,使砌体填充墙与主体结构有效可靠的连接,保证其在水平地震作用下的整体性。

当砌体填充墙与竖向构件(柱或墙)嵌入式连接时,填充墙和梁柱之间没有空隙,水平地震作用下,填充墙自身的地震水平剪力绝大部分依靠自身传递给四周的结构构件,拉结筋受拉或受压力很小。当砌体填充墙与竖向构件(柱或墙)外贴式连接时,水平地震作用下,填充墙由于自身其刚度很大其产生的地震水平剪力主要靠其自身承担,拉结筋主要作用防止墙面外倾覆。因此拉结筋的不属于受力高应力构件,可以采用后植筋方式,其锚固长度可按规范构造要求的最小锚固长度选取,如需做拉拔试验,可按最小锚固长度折算的抗拔力值进行试验。

构造柱钢筋可在水平构件混凝土初凝前插入,不增加工程量,施工简便,建议其钢筋应在主体结构构件中提前预留。

四、对填充墙拉结筋建议

4.1从施工便捷性考虑,填充墙拉结筋可采用后植筋技术或预留埋件的方式。

4.2后植筋技术限制采用在填充墙拉结筋与竖向构件(柱、剪力墙等)位置,拉结筋与水平构件(梁、板)连接利用“混凝土初凝前插入”方式保持预埋。

4.3 设计单位图纸上补充钻孔深度、植入钢筋伸出主体构件长度、植筋胶质量要求、施工注意事项等要求。

当按构造要求植筋时,植筋的最小锚固长度Lmin,对于受拉钢筋,取0.3Ls、10d、100mm的较大值。对于受压钢筋,取0.6Ls、10d、100mm的较大值。Ls为基本锚固深度,Ls=0.2αsptdfy/fbd 

4.4 根据《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013第3.4.1条“用于植筋的钢筋应使用热轧带肋钢筋或全螺纹螺杆,不得使用光圆钢筋和锚入部位无螺纹的螺杆”条文要求,拉结筋建议采用直径6mm或8mmHRB400级钢筋。

4.5 根据《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011第9.2.3条“填充墙与承重墙、柱、梁的连接钢筋,当采用化学植筋的连接方式时,应进行实体检测。锚固钢筋拉拔试验的轴向受拉非破坏承载力检验值应为6.0KN”条文及条文说明要求,确定拉拔试验承载力检验值、抽检比例及第三方检测单位。

4.6 根据《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB50728-2011第4.1.3.2条“工程结构用的结构胶粘剂,其设计使用年限当用于新建工程(包括新建工程的加固改造)时应为50年”,第4.2.2.2条“对使用年限为50年的结构胶,应通过耐湿热老化能力和耐长期应力作用能力的检验条文要求,设计文件中要求填充墙拉结筋植筋采用使用年限50年的结构胶。

内容源于网络,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

某填充墙拉结筋节点构造详图

框架填充墙拉结筋的植筋施工方法

知识点:砌体填充墙拉结筋

相关推荐

APP内打开