各规范中关于砌体填充墙的规定
fuyuan1989
fuyuan1989 Lv.10
2015年09月17日 08:39:14
来自于砖混结构
只看楼主

《砌体结构设计规范》GB50003-2011 6.3.4条“填充墙与框架的连接,有脱开和不脱开方法。有抗震设防要求时宜采用填充墙与框架脱开的方法”;“填充墙长度超过5m或墙长大于2倍层高时,墙顶与梁宜有拉接措施,墙体中部应加设构造柱;墙高度超过4m时宜在墙高中部设置与柱连接的水平系梁,墙高超过6m时,宜沿墙高每2m设置与柱连接的水平系梁,梁的截面高度不小于60mm”。《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 13.3.4条“3 填充墙应沿框架柱全高每隔500mm~600mm设2根16拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6、7度时宜沿墙全长贯通,8、9度时应全长贯通。4 墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m或层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。”

问题:关于抗震框架填充墙,砌体规范中规定“宜采用脱开法”而抗震规范中规定“应采用不脱开法”?砌体规范中规定“墙长大于5m应加构造柱”,抗震规范中规定“墙长大于8m宜设置构造柱”?
免费打赏
布丁鱼
2015年09月17日 09:28:39
2楼
个人觉得按后出的规范为准,也即以砌体规范为准,有些地方规程限制的也是5m
回复
无间道
2015年09月17日 10:39:35
3楼
有抗震时按照抗震规范;无抗震时按照砌体规范。
回复
设计小兵
2015年09月20日 21:39:16
4楼
应按严格点的条文执行
回复
chinalxb
2015年09月26日 09:07:29
5楼
砌体规范交代的比较清楚。
回复
hyp1962
2015年09月26日 22:16:37
6楼
对于填充墙构造柱的问题建议按砌体规范执行。
回复
结构精灵
2015年09月28日 10:05:55
7楼
对于填充墙构造柱的问题建议按砌体规范执行。
回复
wang4535187
2015年09月29日 08:10:15
8楼
多谢楼主分享资料
回复
co1448110866400
2016年02月03日 09:32:30
9楼
谢谢您的分享
回复
tianmenglu
2016年02月06日 10:22:02
10楼

应按严格点的条文执行
回复
hyp1962
2016年02月13日 12:09:41
11楼
对于不同规范规定的差异,按以新的为主当然没问题,但也要有自己的理解。按抗规构造柱间距最大可以达到8米,这个距离就是框架跨度也不算小了,作为构造柱间距显然是有些大了,对于有些规范建议构造柱间距不大于4米,又有过小的嫌疑,所以建议按砌体规范执行。
回复

相关推荐

APP内打开