参考规范/文章: 22G614-1《砌体填充墙结构构造》 构造柱设置原则 构造柱能够提高建筑物的整体稳定性。一般构造柱和圈梁相连接(不同结构中圈梁不一定设置),构成了抗弯抗剪的框架, 在一定程度上提高的墙体的稳定性和承载力,能够承受一定的水平地震作用,防止墙体坍塌和开裂。 一、图集中构造柱布置示意图
参考规范/文章:
22G614-1《砌体填充墙结构构造》
构造柱设置原则
构造柱能够提高建筑物的整体稳定性。一般构造柱和圈梁相连接(不同结构中圈梁不一定设置),构成了抗弯抗剪的框架, 在一定程度上提高的墙体的稳定性和承载力,能够承受一定的水平地震作用,防止墙体坍塌和开裂。
一、图集中构造柱布置示意图
二、构造柱设置规则
a、填充墙 长度 超过5m或层高2倍时,墙体中部应设置构造柱,构造柱间距不宜大于 4m;
b、当楼 梯 间和电梯间采用砌体填充墙时,应在四角设置构造柱;
c、填充墙开有宽度小于2m的门窗洞口时,洞口边宜设置 抱框 ;填充墙开有宽度大于2m的 门窗洞 口时,洞口边宜设置构造柱;
抱框
门洞构造柱
d、外墙的L形 转角 处、内墙和外墙 交接 处宜设置构造柱;
e、当填充墙 端部 无主体结构或垂直墙体与之拉结时,端部应设置构造柱;
f、 圆弧形 外墙应加密设置构造柱,墙高中部宜设置水平系梁且间距不宜大于2m;