建筑共有8层,6层要走廊内机械排烟,每层的走廊的面积不同,所以计算排烟量时每层的走廊面积都要计算吗?还是?求助?
建筑共有8层,6层要走廊内机械排烟,每层的走廊的面积不同,所以计算排烟量时每层的走廊面积都要计算吗?还是?求助?
2楼
估计是按走廊面积最大的那层算吧。。
回复
3楼
按走廊面积最大的那层算,最大面积乘以120立方米/平方米。
回复
4楼
楼上正解,要考虑漏风系数,补充一点:算各层排烟口面积的时候还是按照本层的排烟面积乘以60来算的
回复
5楼
按走廊面积最大的那层算,最大面积乘以120立方米/平方米,要考虑漏风系数,选风机;各层排烟口面积还是按照本层的排烟面积乘以60来算。
回复
6楼
风口要乘以60!~~~
回复
7楼
按走廊面积最大的那层算,最大面积乘以120立方米/平方米,要考虑漏风系数,选风机;各层排烟口面积还是按照本层的排烟面积乘以60来算。那么如果各层走廊面积一样的情况呢?
回复
8楼
呵呵。。。。求解
回复
9楼
:D:D:(:(:(:(:(:P
回复
10楼
按走廊面积最大的那层算,最大面积乘以120立方米/平方米;考虑漏风系数,选风机;各层排烟口面积还是按照本层的排烟面积乘以60来算(面积不超过500平方时候,如果超过500平方就要作挡烟垂壁,排烟量就按500*120)。