本帖最后由 puboss 于 2013-12-11 14:36 编辑 水流指示器,用于自动喷水灭火系统,它可以安装在主供水管或横杆水管上,给出某一分区域小区域水流动的电信号,此电信号可送到电控箱,也可用于启动消防水泵的控制开关。 安装、使用注意事项:1、水流指示器应水平安装于系统管路上,不应侧装或倒装,以免影响水流指示器灵敏度。2、连接水流指示器的管路必须保证其前后直管长度不小于管路直径的5倍,选用水流指示器时应根据管路公称直径按技术参数表对应选择。
水流指示器,用于自动喷水灭火系统,它可以安装在主供水管或横杆水管上,给出某一分区域小区域水流动的电信号,此电信号可送到电控箱,也可用于启动消防水泵的控制开关。 安装、使用注意事项:
1、水流指示器应水平安装于系统管路上,不应侧装或倒装,以免影响水流指示器灵敏度。
2、连接水流指示器的管路必须保证其前后直管长度不小于管路直径的5倍,选用水流指示器时应根据管路公称直径按技术参数表对应选择。
3、安装是应注意水流方向,切不可方向安装。
4、水流指示器出厂时延迟时间可调整,调整范围为2-90S。
喷淋泵起动的确不是由信号阀和水流指示器直接启动的,应直接自动启动水泵的是压力开关,在湿式报警阀上的压力开关信号阀和水流指示器的信号应送入报警主机的报警主机接到水流指示器动作信号及压力开关信号,自动命令联动起泵信号阀只是指示阀门开关状态用的,和水泵无关
压力开关信号分两路控制输出,泵房直接自动启动水泵,送入消控中心报警主机报警对,遥控信号阀没接的话,就不能指示阀门的起闭状态万一阀门关死的话,在报警主机上显示不出来。
水流指示器没接的话,就不能指示管路内有水流动了,也不能指示和联动启动水泵了
所以规范要求这两个都应接入报警主警主机接到水流指示器动作信号及压力开关信号,自动命令联动起泵.
水流指示器的功能,是及时报告发生火灾的部位信号阀是为了显示阀门的开启状态
如果没有接线,消防又要说话了实不用紧张,信号蝶阀仅仅是监视一个开闭信号,水流指示器稍微重要一些,有些工程设计未确保无误动作,将喷淋泵启动逻辑设为报警阀及压力开关同时动作即启泵.在消防验收时对末端试水装置开启后水流指示器是否动作比较严格.最好还是给领导打个报告,加上输入模块进行监控比较好.
水流指示器是有水流过的时候他的辅助触点闭合然后信号通过模块反馈到主机,现在不需要他参与喷淋泵的联动了。信号阀是关闭时有一信号通过模块反馈到主机说明这个阀门关闭了。