关于防烟楼梯间加压送风的问题
chenzifa
chenzifa Lv.3
2013年12月10日 16:38:53
来自于通风排烟
只看楼主

对于压差法求送风量时A--门窗缝隙的有效漏风总面积如何确定?假如楼梯间就只有一个1.6×2.0的门,窗的尺寸随意,这个漏风面积是算门底那条缝隙的面积还是。。。。。。知道的回一下吧,谢谢:handshake

对于压差法求送风量时A--门窗缝隙的有效漏风总面积如何确定?假如楼梯间就只有一个1.6×2.0的门,窗的尺寸随意,这个漏风面积是算门底那条缝隙的面积还是。。。。。。知道的回一下吧,谢谢:handshake

捕获.PNG

guoxing15233411846
2013年12月11日 09:17:17
2楼
上下左右计算
回复
chenzifa
2013年12月11日 16:00:49
3楼
guoxing15233411 发表于 2013-12-11 09:17 上下左右计算谢谢回答!!!!!!!!!!
回复
c19891024hen
2013年12月12日 15:04:20
4楼
上下左右还有电梯门呢~
回复
kuangshiga
2013年12月12日 15:44:32
5楼
来学习一下。。
回复
nuantong456
2013年12月14日 14:06:49
6楼
c19891024hen 发表于 2013-12-12 15:04 上下左右还有电梯门呢~计算漏风面积的门是疏散门,电梯门不属于疏散门,所以电梯门不用考虑!
回复
libiguang
2013年12月14日 19:31:13
7楼
电梯不要~~
回复
冰鹰
2013年12月17日 11:09:34
8楼
学习了,谢谢!:)
回复
九天之上
2013年12月17日 11:49:40
9楼
漏风面积为疏散门,电梯属于疏散吗?!
回复
liang_0126
2013年12月17日 15:11:04
10楼
对于2*1.6的双扇门 缝隙长为9.2 漏风面积为0.04
回复
pxiangy
2013年12月17日 15:19:08
11楼
我建议你看看上海的防排烟技术规程,那个里面很详细
回复

相关推荐

APP内打开