高层4.3.17条,填充墙对结构刚度的增大会增加结构的刚度,减小其周期,增大其地震作用,并给出了一些经验数值。 1、这是高层规范,多层的,怎么办?我没有在抗规上找到这个问题的回答。我们老大说框架取0.75。比高层的折减的少。 2、条文说明里:不包括采用柔性连接的填充墙……。柔性连接?啥意思?请参见附件两图集。注意,我们这多用不脱开的做法。
wxqianfreedom 发表于 2013-12-11 08:35 填充墙对结构自振周期的折减你老重复标题 有意思吗?
回复
13楼
下载了学习下,这个话题很不错!
回复
14楼
谢谢楼主分享,好好学习。
回复
15楼
周期折减其实就是刚度增大
回复
16楼
好资料 谢谢分享
回复
17楼
多层里没有此规定,老大说执行高规的规定,一般多层取0.75。盖棺!
回复
18楼
周期折减系数》。。还没这么仔细研究过。
回复
19楼
minmandy 发表于 2013-12-10 10:17 楼主好人,顶楼主!先不下载,钱不多!不知道的还以为你在灌水!!!
回复
20楼
填充墙尽量采用轻质的比较好
回复
21楼
楼主怎么忘了PKPM用户手册啊
框架结构 填充墙较多为0.6~0.7
填充墙较少0.7~08
回复