高层4.3.17条,填充墙对结构刚度的增大会增加结构的刚度,减小其周期,增大其地震作用,并给出了一些经验数值。 1、这是高层规范,多层的,怎么办?我没有在抗规上找到这个问题的回答。我们老大说框架取0.75。比高层的折减的少。 2、条文说明里:不包括采用柔性连接的填充墙……。柔性连接?啥意思?请参见附件两图集。注意,我们这多用不脱开的做法。
楼主好人,顶楼主!先不下载,钱不多!
回复
3楼
minmandy 发表于 2013-12-10 10:17 楼主好人,顶楼主!先不下载,钱不多!这个不花钱:L
回复
4楼
这个折减和填充墙的材料是有关系的,高规上的折减材料实心砖填充墙,特别是框架折减系数比较小,所以首先是根据的你填充墙材料,要是采用轻质填充墙,折减系数根据实际情况不折减或者少折减。我做的多层,采用加气混凝土,折减系数取的0.85~0.9,仅供参考。
回复
5楼
多层的也按高层来吧
回复
6楼
谢谢楼主分享,至于填充结构对整体刚度的影响,还得看所用材料与连接形式取值。本人菜鸟 ,说错勿怪。
回复
7楼
chyi_chin 发表于 2013-12-10 10:46 这个不花钱哈哈,看错了,之前看了好几个都要10个币,伤不起!
回复
8楼
谢谢楼主分享
回复
9楼
我们一般用加气砼砌块,折减系数取0.9-0.95
回复
10楼
谢谢楼主分享
回复
11楼
填充墙对结构自振周期的折减
回复