填充墙对结构自振周期的折减
鲁烟半岛epc
2013年12月10日 09:57:04
只看楼主

高层4.3.17条,填充墙对结构刚度的增大会增加结构的刚度,减小其周期,增大其地震作用,并给出了一些经验数值。 1、这是高层规范,多层的,怎么办?我没有在抗规上找到这个问题的回答。我们老大说框架取0.75。比高层的折减的少。 2、条文说明里:不包括采用柔性连接的填充墙……。柔性连接?啥意思?请参见附件两图集。注意,我们这多用不脱开的做法。

63d169fe53819da70da0.pdf
1.9 MB
立即下载
87df317d0cbea0fb8fd0.pdf
19.3 MB
立即下载
免费打赏
小瓦工
2013年12月13日 11:33:09
22楼
高层的按高规条文执行,多层的就可以根据用户手册说明执行
回复
ttddyy2012
2013年12月16日 13:09:53
23楼
谢楼主奉献,收藏待后查看