预制箱梁侧翻事故
二柱灬擎天
2013年12月09日 21:24:07
来自于桥梁工程
只看楼主

因线下征地拆迁为解决,导致预制梁场存梁区双层存梁才能保证不窝工,这起事故只要原因是双层存梁时,因枕木不够,而使用竹胶板,竹胶板压缩变形小,但是为充分考虑到竹胶板易侧滑,水平向摩擦力小。在存放第二片箱梁时,导致第一片箱梁侧翻,龙门吊及时吊住第二片箱梁,底层箱梁侧翻后,腹板存在竖向裂缝,宽度1mm左右,长度1-3m不等,共有30多条,翼缘板位置受损严重,开会分析后决定对侧翻的箱梁进行破碎处理,不能使用!同时分析事故原因,采取措施,杜绝类似问题出现。所幸的是未有人员伤亡。

因线下征地拆迁为解决,导致预制梁场存梁区双层存梁才能保证不窝工,这起事故只要原因是双层存梁时,因枕木不够,而使用竹胶板,竹胶板压缩变形小,但是为充分考虑到竹胶板易侧滑,水平向摩擦力小。在存放第二片箱梁时,导致第一片箱梁侧翻,龙门吊及时吊住第二片箱梁,底层箱梁侧翻后,腹板存在竖向裂缝,宽度1mm左右,长度1-3m不等,共有30多条,翼缘板位置受损严重,开会分析后决定对侧翻的箱梁进行破碎处理,不能使用!同时分析事故原因,采取措施,杜绝类似问题出现。所幸的是未有人员伤亡。

20120604178.jpg


20120604179.jpg


20120604180.jpg


20120604181.jpg


20120604182.jpg


20120604183.jpg


20120604184.jpg


20120604185.jpg

免费打赏
hjh-123
2014年02月12日 10:05:42
72楼
谢谢楼主提供这么好的素材,共同发展!学习才会进步,谢了
回复
jiegou60
2014年02月12日 10:51:34
73楼
警钟应该长鸣
回复
ququ2222
2014年02月15日 08:06:32
74楼
值得我们去深思啊
回复
wuzhuandejianzhu
2014年02月15日 11:13:42
75楼
是边梁,应该是张拉后,特别注意的是,应该用钢管或者原木对翼缘板进行支护,防止侧翻,T梁也要引起重视。特别是张拉后有预拱,成梁板端头受力。
回复
花都阿门
2014年02月16日 09:56:46
76楼
本帖最后由 sych7411 于 2014-2-16 09:58 编辑

感觉是几层竹胶板叠加,竹胶板不平,受力不均,造成局部受力过大压溃
回复
yujiongjiong123
2014年02月17日 21:56:15
77楼
现场应该是在起吊时由于是边板,起吊的钢缆起吊后梁体就偏了,在放下的时候是一边先落,没放稳!
回复