预制箱梁侧翻事故
二柱灬擎天
2013年12月09日 21:24:07
来自于桥梁工程
只看楼主

因线下征地拆迁为解决,导致预制梁场存梁区双层存梁才能保证不窝工,这起事故只要原因是双层存梁时,因枕木不够,而使用竹胶板,竹胶板压缩变形小,但是为充分考虑到竹胶板易侧滑,水平向摩擦力小。在存放第二片箱梁时,导致第一片箱梁侧翻,龙门吊及时吊住第二片箱梁,底层箱梁侧翻后,腹板存在竖向裂缝,宽度1mm左右,长度1-3m不等,共有30多条,翼缘板位置受损严重,开会分析后决定对侧翻的箱梁进行破碎处理,不能使用!同时分析事故原因,采取措施,杜绝类似问题出现。所幸的是未有人员伤亡。

因线下征地拆迁为解决,导致预制梁场存梁区双层存梁才能保证不窝工,这起事故只要原因是双层存梁时,因枕木不够,而使用竹胶板,竹胶板压缩变形小,但是为充分考虑到竹胶板易侧滑,水平向摩擦力小。在存放第二片箱梁时,导致第一片箱梁侧翻,龙门吊及时吊住第二片箱梁,底层箱梁侧翻后,腹板存在竖向裂缝,宽度1mm左右,长度1-3m不等,共有30多条,翼缘板位置受损严重,开会分析后决定对侧翻的箱梁进行破碎处理,不能使用!同时分析事故原因,采取措施,杜绝类似问题出现。所幸的是未有人员伤亡。

20120604178.jpg


20120604179.jpg


20120604180.jpg


20120604181.jpg


20120604182.jpg


20120604183.jpg


20120604184.jpg


20120604185.jpg

免费打赏
hzh594137859
2014年01月03日 23:15:15
52楼
我觉得大伙在进行评论时,可以更客观一点,不要添加过多个人情绪进去,因为这毕竟也不是帖主希望看到的,他不过是把这个事例拿出来跟大家分享、讨论,让大家有个前车之鉴。不过,我还是认为这是起责任事故。
回复
zxx1973
2014年01月04日 09:33:33
53楼
教训啊!,下个项目就是经验!
回复
stable23
2014年01月04日 10:02:34
54楼
同意楼上分析。跟边箱梁有很大关系。
回复
liu443566876
2014年01月04日 11:43:28
55楼
吸取教训,在施工中不能有半点马虎,后果不堪设想,经济损失还能弥补,如果出现生命安全,是什么都不那么来弥补的。
回复
tyl2012
2014年01月06日 16:56:55
56楼
从照片看,预制箱梁模板支护系统缺失,是顷覆的主要原因。
回复
陈忠鑫
2014年01月08日 22:48:38
57楼
诶,一片梁几十万,伤不起
回复
pyt9527
2014年01月08日 22:57:41
58楼
这个浪费就太大了
回复
leikai85
2014年01月10日 23:27:21
59楼
二柱灬擎天 发表于 2013-12-25 09:29 这个与负弯矩钢绞线没关系,还未张拉,要架设了才张拉负弯矩钢绞线都封锚了 只是负弯矩没张拉 正弯矩张拉的 不张拉的梁敢放梁? 目测分析估计是第二片梁的位置 放的有点偏位 才会侧翻 你这确实是奇葩了 你们的箱梁制作不咋样呀 端头好丑
回复
leikai85
2014年01月10日 23:30:04
60楼
tyl2012 发表于 2014-1-6 16:56 从照片看,预制箱梁模板支护系统缺失,是顷覆的主要原因。箱梁一般很少支护的 T梁还差不多
回复
黄亚广2018
2014年01月11日 11:02:46
61楼
谢谢楼主分享,谢谢了。
回复

相关推荐