因线下征地拆迁为解决,导致预制梁场存梁区双层存梁才能保证不窝工,这起事故只要原因是双层存梁时,因枕木不够,而使用竹胶板,竹胶板压缩变形小,但是为充分考虑到竹胶板易侧滑,水平向摩擦力小。在存放第二片箱梁时,导致第一片箱梁侧翻,龙门吊及时吊住第二片箱梁,底层箱梁侧翻后,腹板存在竖向裂缝,宽度1mm左右,长度1-3m不等,共有30多条,翼缘板位置受损严重,开会分析后决定对侧翻的箱梁进行破碎处理,不能使用!同时分析事故原因,采取措施,杜绝类似问题出现。所幸的是未有人员伤亡。
因线下征地拆迁为解决,导致预制梁场存梁区双层存梁才能保证不窝工,这起事故只要原因是双层存梁时,因枕木不够,而使用竹胶板,竹胶板压缩变形小,但是为充分考虑到竹胶板易侧滑,水平向摩擦力小。在存放第二片箱梁时,导致第一片箱梁侧翻,龙门吊及时吊住第二片箱梁,底层箱梁侧翻后,腹板存在竖向裂缝,宽度1mm左右,长度1-3m不等,共有30多条,翼缘板位置受损严重,开会分析后决定对侧翻的箱梁进行破碎处理,不能使用!同时分析事故原因,采取措施,杜绝类似问题出现。所幸的是未有人员伤亡。
52楼
我觉得大伙在进行评论时,可以更客观一点,不要添加过多个人情绪进去,因为这毕竟也不是帖主希望看到的,他不过是把这个事例拿出来跟大家分享、讨论,让大家有个前车之鉴。不过,我还是认为这是起责任事故。
回复
53楼
教训啊!,下个项目就是经验!
回复
54楼
同意楼上分析。跟边箱梁有很大关系。
回复
55楼
吸取教训,在施工中不能有半点马虎,后果不堪设想,经济损失还能弥补,如果出现生命安全,是什么都不那么来弥补的。
回复
56楼
从照片看,预制箱梁模板支护系统缺失,是顷覆的主要原因。
回复
57楼
诶,一片梁几十万,伤不起
回复
58楼
这个浪费就太大了
回复
59楼
二柱灬擎天 发表于 2013-12-25 09:29 这个与负弯矩钢绞线没关系,还未张拉,要架设了才张拉负弯矩钢绞线都封锚了 只是负弯矩没张拉 正弯矩张拉的 不张拉的梁敢放梁? 目测分析估计是第二片梁的位置 放的有点偏位 才会侧翻 你这确实是奇葩了 你们的箱梁制作不咋样呀 端头好丑
回复
60楼
tyl2012 发表于 2014-1-6 16:56 从照片看,预制箱梁模板支护系统缺失,是顷覆的主要原因。箱梁一般很少支护的 T梁还差不多
回复
61楼
谢谢楼主分享,谢谢了。
回复