预制箱梁侧翻事故
二柱灬擎天
2013年12月09日 21:24:07
来自于桥梁工程
只看楼主

因线下征地拆迁为解决,导致预制梁场存梁区双层存梁才能保证不窝工,这起事故只要原因是双层存梁时,因枕木不够,而使用竹胶板,竹胶板压缩变形小,但是为充分考虑到竹胶板易侧滑,水平向摩擦力小。在存放第二片箱梁时,导致第一片箱梁侧翻,龙门吊及时吊住第二片箱梁,底层箱梁侧翻后,腹板存在竖向裂缝,宽度1mm左右,长度1-3m不等,共有30多条,翼缘板位置受损严重,开会分析后决定对侧翻的箱梁进行破碎处理,不能使用!同时分析事故原因,采取措施,杜绝类似问题出现。所幸的是未有人员伤亡。

因线下征地拆迁为解决,导致预制梁场存梁区双层存梁才能保证不窝工,这起事故只要原因是双层存梁时,因枕木不够,而使用竹胶板,竹胶板压缩变形小,但是为充分考虑到竹胶板易侧滑,水平向摩擦力小。在存放第二片箱梁时,导致第一片箱梁侧翻,龙门吊及时吊住第二片箱梁,底层箱梁侧翻后,腹板存在竖向裂缝,宽度1mm左右,长度1-3m不等,共有30多条,翼缘板位置受损严重,开会分析后决定对侧翻的箱梁进行破碎处理,不能使用!同时分析事故原因,采取措施,杜绝类似问题出现。所幸的是未有人员伤亡。

20120604178.jpg


20120604179.jpg


20120604180.jpg


20120604181.jpg


20120604182.jpg


20120604183.jpg


20120604184.jpg


20120604185.jpg

免费打赏
dmanzhushahua
2013年12月10日 10:08:07
2楼
现场施工容不得一点小差错,感觉已经造成了极大的浪费
回复
scl008love
2013年12月10日 11:30:44
3楼
经济损失不小
回复
二柱灬擎天
2013年12月10日 14:36:49
4楼
曼珠沙华 发表于 2013-12-10 10:08 现场施工容不得一点小差错,感觉已经造成了极大的浪费是啊,直接经济损失20多万,关键是影响相当不好,让别人当成笑话!万幸的是没有伤人,听现场的工人说,就差一点就差点砸着他了。。。
回复
大胡子哥
2013年12月10日 15:04:57
5楼
你下面侧翻的箱梁好像是边箱梁吧,边箱梁自重本来就不对称容易侧翻,又要放在下面一层,上面掉梁的时候随便一个小的水平荷载就可能导致侧翻。。。
回复
二柱灬擎天
2013年12月10日 16:30:50
6楼
是边梁,悬臂端那侧也是导致侧翻的一个小原因,先是受力不平衡,加上下垫竹胶板易滑,所以侧翻就是情理之中的了
回复
hzh594137859
2013年12月10日 19:57:46
7楼
问题是在吊梁的时候你还把边箱梁放底层,边箱梁自重本来就不对称容易侧翻,上面吊梁的时候很容易施加一个荷载就可能导致边梁失稳侧翻。


哎,这也是起责任事故啊,幸好没造成人员伤亡。值得反思啊
回复
zh594137859
2013年12月10日 20:09:31
8楼
目测这是一次责任事故啦:1、你用竹胶合板来当枕木使,这个就是违反要求也不符合常理哒;2、你也晓得是边梁了,就应该晓得不好保持平衡哒,居然还拿他放底层当基础使,你这是要干嘛啊
回复
二柱灬擎天
2013年12月10日 22:00:35
9楼
zh594137859 发表于 2013-12-10 20:09 目测这是一次责任事故啦:1、你用竹胶合板来当枕木使,这个就是违反要求也不符合常理哒;2、你也晓得是边梁 …这不是我负责的,再说一般大家都不怎么在意这些,其实正常情况下用竹胶板也是可以的,压缩性小,而且梁底宽1m,还是很稳定的,发生事故应该多种因素集合后的原因。。。上传这些内容,也就是让大家在施工管理过程中小心谨慎为好,提前多预见一些。
回复
wangfish123
2013年12月10日 23:09:40
10楼
楼主辛苦了 很有用
回复
1860163
2013年12月11日 08:58:45
11楼
裂开的缝隙看到很多碎石?