设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是几芯电缆?
muyuyao
muyuyao Lv.18
2013年12月07日 23:16:42
只看楼主

本帖最后由 muyuyao 于 2014-1-8 01:19 编辑 奇谈怪论:本论坛内有位高人hzhsj 先生今日在帖子http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8792977&page=6#pid34892547当中指教我道:“如果某建筑物设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是五芯电缆!我会告诉你是五芯电缆,且五根芯线是A/B/C/N/PE!!!线制转换点,只能是在上级电源总配电柜处!因为在那里,PEN线已经一点接地,然后才可以再分成PE和N。这其实我在前面的发言中已经说过数遍了,有点电气知识的人,都应该可以看得懂!很好奇,这么基础的问题您都不懂”!!!

本帖最后由 muyuyao 于 2014-1-8 01:19 编辑

奇谈怪论:

本论坛内有位高人hzhsj 先生今日在帖子http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8792977&page=6#pid34892547当中指教我道:“如果某建筑物设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是五芯电缆!我会告诉你是五芯电缆,且五根芯线是A/B/C/N/PE!!!线制转换点,只能是在上级电源总配电柜处!因为在那里,PEN线已经一点接地,然后才可以再分成PE和N。这其实我在前面的发言中已经说过数遍了,有点电气知识的人,都应该可以看得懂!很好奇,这么基础的问题您都不懂”!!!

我真服了他,这样的错误言论也敢说,而且还敢于用挖苦人、嘲笑人的口气说,真是“无知者无畏”、“林子大了,什么鸟都有”啊!!!

我认为问题很简单,既然是TN-C-S系统,说明上级电源是TN-C系统,只能四线引入A/B/C/PEN电源,在建筑物低压进线柜处PEN线重复接地进行分离,分离出PE线和N线,从而转换为TN-S系统,整体看即设计要求的TN-C-S系统!

我领教过其深厚的“缠功”,非常害怕其胡搅蛮缠,只能另辟天地,请大家评判!!!





散布歪理邪说之徒还敢挖苦人???!!!.png


散布歪理邪说之徒竟然敢挖苦我的监督员岗位???!!!太自不量力了!!!.png


歪理邪说2.png


歪理邪说3.png


歪理邪说4.png


完全错误的忠告!!!.png

免费打赏
老灰兔子
2014年01月02日 21:04:21
52楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2014-1-2 21:06 编辑



贼喊捉贼,不知羞耻!
回复
muyuyao
2014年01月03日 09:56:23
53楼
beida_energy 发表于 2014-1-2 20:14 原则问题必须搞清楚,现在我谈的不是专业问题,而是人的品德问题。你能认为说脏话,攻击人,是优良品德吗 …你这种也配谈品德???!!!
回复
muyuyao
2014年01月03日 09:57:44
54楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-1-3 10:02 编辑 beida_energy 发表于 2014-1-2 20:20 另外,我也相质疑一下本版的管理者,有些人的话,我们连引用的时候都通不过验证,他的那些个违背发帖原则的 …让那些不学无术、一知半解、妖言惑众、狂妄自大的最好赶紧离开,免得误导年轻人、危害社会!!!
回复
muyuyao
2014年01月03日 10:07:58
55楼
beida_energy 发表于 2014-1-2 20:38 更正一下,是“我们绝不能容忍这种污染电气论坛环境帖子出现”!刚才打错了。还是那句话,对这样的害群之马,必须予以揭露和制止,以正告天下,避免有人上当受骗、在具体施工中犯错误、出事故、伤害人!!!
回复
朝思暮想
2014年01月03日 10:24:10
56楼
应当是进线为4芯电缆
回复
shangchunqi
2014年01月03日 10:49:28
57楼
muyuyao 发表于 2013-12-31 21:53 如果本建筑物(可能建筑物很小,用电负荷也小,做二级配电的情况)是采用低压供电,而引来的上端电源也是 …针对第二点,二级配电,也许是我没表述清楚,我的意思是如果上级电源已经是TN-C-S的时候,则本建筑物为二级电源,进线的电缆必须是五芯电缆。
回复
muyuyao
2014年01月03日 10:53:55
58楼
shangchunqi 发表于 2014-1-3 10:49 针对第二点,二级配电,也许是我没表述清楚,我的意思是上级电源已经是TN-C-S的时候,则本建筑物为二级电源,进线的电缆必须是五芯电缆。——–完全赞同!!!
回复
zhouxf_21
2014年01月03日 15:53:35
59楼
应是进电缆进本建筑的总箱用4芯电缆,应重复接地后N\PE分开,成TNS系统
回复
beida_energy
2014年01月03日 19:36:51
60楼
muyuyao 发表于 2014-1-3 10:07 还是那句话,对这样的害群之马,必须予以揭露和制止,以正告天下,避免有人上当受骗、在具体施工中犯错误 …再次警告你!你没有任何理由污染这里的语言环境!无论你是谁?其实你谁也算不上。但也没有权利在这里污言秽语!请唤起你那点儿电气人的良知!你难道不承认脏话连篇不是一个有点儿素质的人应该做的事吗?在现实中我们大家都知道,啥样人才经常出口成脏!对号入座,你就应当知道你现在的行为是那种人的行为了!绝对跟你这等极具攻击性的人战斗到底!
回复
beida_energy
2014年01月03日 19:38:38
61楼
老灰兔子 发表于 2014-1-2 21:04 贼喊捉贼,不知羞耻!很好,你既然承认说脏话的人是贼,那就对号入座!
回复